zhouke 发表于 2019-3-15 15:24:34

rainmen_73 发表于 2019-3-15 14:46
非火灾状态下正常照明电源故障后如果应急灯具点亮时间过长,蓄电池消耗过多。再遇到火灾就没法保证火灾时 ...

应急灯数量多检测每个灯具的电池电量很麻烦。检测电池的电量百分比不说明电量大小,不知如何检测电池的安时数?

rainmen_73 发表于 2019-3-15 15:43:43

zhouke 发表于 2019-3-15 15:24
应急灯数量多检测每个灯具的电池电量很麻烦。检测电池的电量百分比不说明电量大小,不知如何检测电池的安 ...

并不是要去检测蓄电池容量。是通过制造标准保证一定时间持续时间,然后只能给非消防状态下分配一定时间保证火灾状态下需要的持续时间的做法

zhouke 发表于 2019-3-15 15:52:00

rainmen_73 发表于 2019-3-15 15:43
并不是要去检测蓄电池容量。是通过制造标准保证一定时间持续时间,然后只能给非消防状态下分配一定时间保 ...

也就是说,自带电池的应急灯有一个最长使用时限,时间到了必须更换。是这个意思吧。不过,这么多的应急灯更换起来也够麻烦的。

rainmen_73 发表于 2019-3-15 15:53:34

zhouke 发表于 2019-3-15 15:52
也就是说,自带电池的应急灯有一个最长使用时限,时间到了必须更换。是这个意思吧。不过,这么多的应急灯 ...

3.2.4.6条表达的就是这个意思。自带更换麻烦(原来做法就有这个问题),那就用集中电源啊

zhouke 发表于 2019-3-15 15:57:33

rainmen_73 发表于 2019-3-15 15:53
3.2.4.6条表达的就是这个意思。自带更换麻烦(原来做法就有这个问题),那就用集中电源啊

我总感到网上的这个规范不像正式版本,问题太多了。

wangguichao66 发表于 2019-3-15 16:07:28

zhouke 发表于 2019-3-15 15:57
我总感到网上的这个规范不像正式版本,问题太多了。

此言差矣!住建部官网的电子版,绝对是权威版本。

rainmen_73 发表于 2019-3-15 16:16:04

wangguichao66 发表于 2019-3-15 16:07
此言差矣!住建部官网的电子版,绝对是权威版本。

也不必争执。下周就能拿到纸质版了

树欲静而风不止 发表于 2019-3-15 16:16:56

rainmen_73 发表于 2019-3-15 16:16
也不必争执。下周就能拿到纸质版了

刚去买了,书店说没有卖的

wangguichao66 发表于 2019-3-15 16:17:50

rainmen_73 发表于 2019-3-15 16:16
也不必争执。下周就能拿到纸质版了

谢谢!终于能看到GB51309-2018的真容了。

zhouke 发表于 2019-3-15 16:24:04

wangguichao66 发表于 2019-3-15 16:07
此言差矣!住建部官网的电子版,绝对是权威版本。

若是权威版本,我真有点不好意思了。

lps1234 发表于 2019-3-16 16:42:38

3.1.2设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。
网上下载的条文解释:3.1.2设置消防控制室的场所一般为人员密集的公共场所或设置了自动灭火系统、机械防排烟系统且建筑规模较大的建、构筑物,这些场所普遍具有建筑规模大、使用性质复杂、火灾危险性高、疏散路径复杂等特点,发生火灾时人员安全疏散的难度较大。
问:住宅小区也设置有消防控制室,也算人员密集的公共场所或设置了自动灭火系统、机械防排烟系统且建筑规模较大的建、构筑物吗?

wangguichao66 发表于 2019-3-17 16:42:16

个人觉得好多住宅小区设消防控制室是因为地下车库的原因,上部建筑的公共部分可以用区域报警系统。
本规范条文不予以细分,把设了消防控制室的场所全部纳入应选择集中控制型系统的范围,有点无语。

wangguichao66 发表于 2019-3-17 16:44:09

还有些动不动就把消火栓按钮接入火警系统的,以后要小心了。

Hero_我大哥 发表于 2019-3-17 20:25:07

azbe 发表于 2019-2-22 10:33
这本规范最大的问题,是规定了公建8米以下的灯具要采用36V电源的灯具。

不这么定义,怎么采用智能型应急照明系统、怎么联系厂家、怎么上图、怎么从中间吃回扣……

Hero_我大哥 发表于 2019-3-17 20:35:51

zhouke 发表于 2019-3-15 15:57
我总感到网上的这个规范不像正式版本,问题太多了。

纸质版已经开售了……%
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8
查看完整版本: GB 51309 – 2018 这规范过分了啊。。