|
|
发表于 2007-11-26 17:46:31
|
显示全部楼层
回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-25 22:09:11</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-11-23 10:46:34</I>)的发言<BR>
<P>做成专用应急照明箱的情况下 应急照明可以强制电亮的;如果应急照明和普通照明合用的话 必须要切断非消防电源了。现在问题回到应急照明和普通照明可以合用配电箱?什么时候可以 什么时候不可以呢</P></DIV>
<P><BR>"现在问题回到应急照明和普通照明可以合用配电箱?什么时候可以 什么时候不可以呢"</P>
<P><BR>可以合用,在多层建筑里(无双电源),应急照明和普通照明就是合用配电箱的,只是配出回路各自分开,当然这样的方式也就没有"消防联动切非"之说</P>
<P>如果是双电源供电的消防电源双切照明箱,也有合用的,其区别在于疏散照明采用消防强制点亮,其余的公共照明或者特殊部位的照明也采用双电源供电,如果觉得这部分公共照明在消防时需要切断(一般不切),则可以在这部分支线回路前加一个断路器,在消防时切断这个断路器就是了</P><BR></DIV>
<P><BR>LZ的问题已经讨论过无数次了 答案是否定的。</P>
<P>你提出的什么应急照明和普通照明合用配电箱的问题,如果是把消防用电负荷(比如消防应急照明)与非消防用电负荷(比如普通照明)合在一个配电箱内 那就违反了GB50045-95(2005)第9.1.3条 或者GB50016-2006 第11.1.4条。<BR></P> |
|