账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: huyj1980

一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2007-12-3 08:39:06 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

呵呵,请问是建筑电气哪一期的?
     
发表于 2007-12-3 17:01:20 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>一般应急照明都是带蓄电池的</P>
<P>如果我采用双电源切换,是不是就相当于三电源了 </P>

<P>双电源切换是不是可以强启了,那应急照明带蓄电池还有什么作用 ?/</P>
<P>3</P>
     
发表于 2007-12-3 20:13:13 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 17:01:20</I>)的发言<BR>
<P>一般应急照明都是带蓄电池的</P>
<P>如果我采用双电源切换,是不是就相当于三电源了 </P>
<P>双电源切换是不是可以强启了,那应急照明带蓄电池还有什么作用 ?/</P>
<P>3</P><BR><BR></DIV>
<P><BR>前提有误</P>
<P>应急照明不一定都是带蓄电池的</P>
<P>根据目前我国高层建筑火灾应急照明设计的实际做法,一般都采用城市电网的电源作为应急照明供电。</P>
<P>有条件时,可采用蓄电池组作为火灾应急照明和疏散指示标志的电源<BR></P>
     
发表于 2007-12-3 23:36:57 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>huyj1980</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 8:39:06</I>)的发言<BR>呵呵,请问是建筑电气哪一期的?</DIV>
<P><BR>这篇文章叫做:关于《建筑设计防火规范》第11.1.4条的商榷</P>
<P>应该是去年的吧,可惜坛子的首页没有全文。<BR></P>
     
发表于 2007-12-3 23:37:59 | 显示全部楼层

<P>3</P><BR><BR></DIV><BR><BR>蓄电池在双电源切换的间隔中使用。
     
发表于 2007-12-3 23:43:54 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 20:13:13</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 17:01:20</I>)的发言<BR><BR><BR></DIV>
<P><BR>前提有误</P>
<P>应急照明不一定都是带蓄电池的</P>
<P>根据目前我国高层建筑火灾应急照明设计的实际做法,一般都采用城市电网的电源作为应急照明供电。</P>
<P>有条件时,可采用蓄电池组作为火灾应急照明和疏散指示标志的电源<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>应急照明的电源可以有很多种,组合之下,其配电系统做法有很多种,你的说法本身有问题。</P>
<P>怎么会是“我国高层建筑火灾应急照明设计的实际做法,一般都采用城市电网的电源作为应急照明供电。”?</P>
<P>你很了解国内的做法吗?</P>
     
发表于 2007-12-4 08:12:17 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 23:37:59</I>)的发言<BR>
</DIV><BR><BR>呵呵,补充:蓄电池在消防队员扑救火灾的时候使用
     
发表于 2007-12-4 11:25:29 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>那也就是相当于三个电源了</P>
<P>哈哈  </P>
     
发表于 2007-12-4 13:19:20 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 11:25:29</I>)的发言<BR>
<P>那也就是相当于三个电源了</P>
<P>哈哈  </P></DIV><BR>我赞成,一类高层建筑中,有些场所的应急照明可以视为特别重要的消防负荷来处理的。<BR>
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:40:18 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

而且 消防要求疏散的应急照明自带蓄电池!
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:47:37 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

另外 我想问一下一类建筑  单电源 +蓄电池 断电自亮 为什么不行呢?这样做起来简单得多
     
发表于 2007-12-4 13:51:06 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-3 23:43:54</I>)的发言<BR>
<P>你很了解国内的做法吗?</P></DIV>1、设计规范是根本 希望您可以熟读
<P>2、我的那句话出自国家规范 一字不差 包括标点符号</P>
<P>3、如果您很了解或者有自己的调查结果 欢迎您致函建设部或者该规范编制组<BR><BR></P>
     
发表于 2007-12-4 13:57:08 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>一类高层应急照明</P>
<P>单电源(消防电源)+蓄电池</P>
<P>双电源</P>
<P>均满足规范要求 符合规范精神!</P>
<P>有钱的话 做成N个电源也无所谓 你可以双电源+柴发+EPS+蓄电池灯具</P>
<P>但是 设计人员要负责任 对于一个数万平米的一类高层建筑</P>
<P>应急照明采用双电源 再加上大量蓄电池灯具</P>
<P>对于甲方的造价询问 请问如何回答?!!!</P>
     
发表于 2007-12-4 20:23:25 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<P>楼上提出的问题,我是这么看的:</P>
<P>1、对于一类高层建筑,在一些必要的场所,三电源的应急照明系统是必须的,这样的应急照明系统,是作为消防时特别重要的负荷来对待的。</P>
<P>2、应急照明灯具采用蓄电池作为备用电源,也是一些地方消防部门要求的,蓄电池有其作为备用电源的优越性。</P>
<P>3、对于一个一类高层建筑而言,蓄电池产生的造价有多少,估计过没有,占投资的百分之几,还是千分之几?</P>
<P>你节约这点造价,承担那样的风险,你没有评估过。</P>
<P>4、规范都明确了应急照明系统的电源可以是几种组合,你就这么主观的说,用了蓄电池的三电源应急照明系统难以面对甲方的询价吗?</P>
<P>甲方不会用他的投资去冒一些不必要的风险的,关键是设计人员(比如说你自己)怎么去评估这类风险的。</P>
<P>5、作为一类高层建筑,你就这么保证能够用上来自不同变电站的市网电源吗?你不能!</P>
<P>你所在的城市可能可以(还只是可能),全国很多城市不可能。</P>
<P>谁不知道市网备用是很好的条件。</P>
     
发表于 2007-12-4 20:59:28 | 显示全部楼层

回复:一类高层应急照明单电源+蓄电池,切断主电源自亮,是否可行?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 13:57:08</I>)的发言<BR>
<P>对于甲方的造价询问 请问如何回答?!!!</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>前不久在一次交底时,就遇上了创意斑竹提到的"造价询问"的问题,因为应急照明是按"双电源+蓄电池灯"设计的.</P>
<P>我当时就是这么回答的:"蓄电池在消防队员扑救火灾的时候使用",并且请甲方去咨询当地的消防部门.后来甲方</P>
<P>告知咨询的结果是:"需要采用带蓄电池的应急灯"</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 08:55 , Processed in 0.064219 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表