尺短寸长 发表于 2016-9-15 15:29
“停止按钮”不允许设置的依据,就在105#(107#)。
应设,不应设,都能找得出依据。
我个人理解:该条的意思是,外部启动按钮,类似于原来的消火栓按钮,所以不应该设置“远程停止按钮”,就是类似于“消火栓启动按钮处不应该再设置停止按钮”。这个与消防报警手动控制盘上设置启动、停止按钮应该是两回事情。
尺短寸长
发表于 2016-9-15 19:04:48
wangsx8210 发表于 2016-9-15 18:06
我个人理解:该条的意思是,外部启动按钮,类似于原来的消火栓按钮,所以不应该设置“远程停止按钮”,就 ...
恐不能如此理解:
一则,《低压开关设备和控制设备固定式消防泵的驱动器》GB/T21208-2007不限于消火栓泵,若是喷淋泵,如何解释?
二则,《低压开关设备和控制设备固定式消防泵的驱动器》GB/T21208-2007示例明白无误针对“控制器”而非“消火栓按钮”。
治学以诚
发表于 2016-9-16 09:43:32
尺短寸长
发表于 2016-9-16 09:50:39
治学以诚 发表于 2016-9-16 09:43
电工学,热力学,电器学,你丝毫不懂,我肯定你没有学过供配电专业。
二次控制原理图你根本就看不懂,我我 ...
二次控制原理图你根本就看不懂,我我=肯定你没有学过自动控制专业——
O(∩_∩)O~
看来老诚中秋节过得不咋滴,说话咋还是气急败坏滴捏?
老诚贵人多忘事啊。{:1_428:}
治学以诚
发表于 2016-9-16 10:04:08
治学以诚
发表于 2016-9-16 10:15:28
治学以诚
发表于 2016-9-16 10:19:27
治学以诚
发表于 2016-9-16 10:27:37
治学以诚
发表于 2016-9-16 10:28:43
尺短寸长
发表于 2016-9-16 10:29:53
治学以诚 发表于 2016-9-16 09:43
电工学,热力学,电器学,你丝毫不懂,我肯定你没有学过供配电专业。
二次控制原理图你根本就看不懂,我我 ...
电工学,热力学,电器学,你丝毫不懂,我肯定你没有学过供配电专业——对头。
二次控制原理图你根本就看不懂,我我=肯定你没有学过自动控制专业——就是。
信号传输的理论你根本就不懂,我肯定你没有学过电子信息科学与技术专业——没错。
就我个人的感觉,你更象是学 汉语言文学专业的人——老诚饱读诗书阅人无数,咋会看走眼滴捏?
劳烦老诚版主给咱们说说《低压开关设备和控制设备固定式消防泵的驱动器》GB/T21208-2007示例“1)所有消防泵控制器”f)条款“远程关闭按钮不应使用”的真正含义和作用。
大家鼓掌欢迎。{:1_412:}
治学以诚
发表于 2016-9-16 10:32:38
尺短寸长
发表于 2016-9-16 10:37:01
治学以诚 发表于 2016-9-16 10:32
每条总线,任意挂接总线设备,模块,探测器任意挂。只是要求必须总线拓扑。
而火规,要求,联动盘单出线, ...
治学以诚
在建筑电气界,半个懂电气技术的人都没有。
O(∩_∩)O哈哈哈~
老诚胸有万卷书自认通晓古今中外,能解建筑电气界任何疑难杂症,却为何发出“在建筑电气界,半个懂电气技术的人都没有”的感慨?
老诚,是人是鬼?{:1_423:}
治学以诚
发表于 2016-9-16 10:56:33
治学以诚
发表于 2016-9-16 10:58:01
治学以诚
发表于 2016-9-16 11:06:53