治学以诚 发表于 2016-9-13 13:35:17

治学以诚 发表于 2016-9-13 13:52:56

尺短寸长 发表于 2016-9-13 13:58:05

治学以诚 发表于 2016-9-13 13:52
只是讲了一句, 限流断路器,允通能量 曲线,不能作为 校验电缆截面的依据。
这句话是正确的。

只能
呵呵

尺短寸长 发表于 2016-9-13 14:00:25

治学以诚 发表于 2016-9-13 13:35
我不认为你懂电气,更不认为你有写文章的能力。
你计算一计算,
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-327 ...

杂志社得让老诚当主编,才行啊。{:1_418:}

治学以诚 发表于 2016-9-13 14:02:56

尺短寸长 发表于 2016-9-13 14:05:45

限流动作时间段是0.003秒——也是你的杰作?

己所不欲,勿施于人。
批评别人的同时,可否先检视一下自己。

坚持错误,不是一种美德。

尺短寸长 发表于 2016-9-13 14:09:37

治学以诚 发表于 2016-9-13 14:02
6.2.3 绝缘导体的热稳定,应按其截面积校验,且应符合下列规定:
    1 当短路持续时间小于等于5s时,绝缘 ...

规范明确,要校验断路器分断的三个时间段上,都满足。
1、大于5秒分断。
2、0.1-5
3、0.1

简直是胡说八道!

治学以诚 发表于 2016-9-13 14:11:14

lightfish 发表于 2016-9-13 14:46:17

占座学习{:1_429:}

治学以诚 发表于 2016-9-13 15:34:47

治学以诚 发表于 2016-9-13 15:37:48

尺短寸长 发表于 2016-9-13 15:45:13

治学以诚 发表于 2016-9-13 15:37
断路器安秒曲线上任意一点,电流平方*动作时间,都必须小于,电缆的KKSS。这才是正确的校验。

只采用   ...

你不用白浪费更多的时间了。

这样,你去找一个能提供热允通能量的断路器来,再举一实例说明……不就结了。

治学以诚 发表于 2016-9-13 15:47:45

尺短寸长 发表于 2016-9-13 15:48:22

治学以诚 发表于 2016-9-13 15:47
“I2t试读”
用文字描述了58#的图。文字描述过程中阐明了,KKSS与断路器之间的关联性。顺便给出了:
只采 ...

老诚:
这样的结论。
你的确不懂电气。是乱批判。

{:1_416:}{:1_438:}

治学以诚 发表于 2016-9-13 15:49:47