已经告诉你了,美国的多线控制盘,也设置起、停功能的。并且有钥匙,并且,手动操作需要授权。

你说的, ...

7-5.2.4 Manual Electric Control at Remote Station. / 远控站点的人工操作
在远离控制柜处的控制站可以进行独立于压力开关外的非自动性的启动控制,但在该站点不可以操作停泵。


消防控制室,完全符合“在远离控制柜处的控制站”,“可以进行独立于压力开关外的非自动性的启动控制,但在该站点不可以操作停泵”不就对了嘛。
却为何“消防报警手动控制盘上设置……停止按钮”反又允许了呢?


PS
消防报警手动控制盘上设置的停止按钮,其停泵控制完全是“远控站点的人工操作”,它违反了“在远离控制柜处的控制站可以进行独立于压力开关外的非自动性的启动控制,但在该站点不可以操作停泵”的“7-5.2.4 Manual Electric Control at Remote Station”(远控站点的人工操作)要求。


有劳老诚版主细说端详。{:1_418:}

尺短寸长 发表于 2016-9-16 12:43:40

治学以诚 发表于 2016-9-16 11:07
写文章反对火规,当然应当嘉许。可是,不可以用错误的观点去批判规范中的错误。这是常识。

嗯。说得很对!{:1_416:}

写文章指出50054中的不足,当然应当嘉许。
可是,不可以用错误的观点去批判规范中的错误。这是常识 ——老诚应该为“I2t试读”写一份检讨,不然老诚就没有权利指责别人的死不认错。

尺短寸长 发表于 2016-9-16 12:46:25

治学以诚 发表于 2016-9-16 10:58
远控站点类似于原来的消火栓按钮这样的场所。站点。我要去弄一篇英文的原文来读一下,就能确认,站点与 ...

老诚版主引用了7-5.2.4 Manual Electric Control at Remote Station“在远离控制柜处的控制站”的规定,却认为消防控制室不是“控制站”,而消火栓处才是“控制站”,蛮有创意的嘛——{:1_428:}


坐等老诚版主“远控站点类似于原来的消火栓按钮这样的场所。站点。我要去弄一篇英文的原文来读一下,就能确认”的确认。{:1_418:}

江祥明 发表于 2016-9-16 14:04:19

感谢楼主 rainmen_73上传了资料,好好学习下

江祥明 发表于 2016-9-16 15:05:28

1、在室外变电所电缆沟内的一段是矿物绝缘的,难道引出变电所时做接头改成有机绝缘电缆后再埋地引来?室外变电所,即便是独立建造,其电缆沟内共沟敷设的电缆可以不受建规约束吗?
2、若建筑物低压受电,在本建筑物配电间处开始将消防配电自成体系,此时室外进线同时为消防与非消防用电设备供电,该怎么处理才好?

执行建规此条,必然是矿物绝缘电缆使用的扩大化。不是江苏的错,江苏在努力践行着规范条文,错的是建规,不分场合一刀切的规定!

江祥明 发表于 2016-9-16 15:49:21

无独有偶,前天在湖南怀化参加一项目扩初评审会,电气专家提出3层丙类仓库内要补设应急疏散照明。OK,我们会补,但图上的修改原因注明:根据评审会专家要求,仓库内部增设应急疏散照明及疏散标志灯。(甲方设备工程师也不是吃素的,我们不想两面挨板子)增加上去,有点麻烦的,因为不知道将来使用单位的货堆、货架如何布置摆放,标志灯的朝向、位置确定都是盲目的。另外,仓库内是1m以下安装好还是吊装好,也是个争议,吊着,是否不满足规范要求?1m以下,会不会受货架遮挡?1m以下的安装要求,是针对“疏散走道”的,究竟什么是“疏散走道”,与疏散路径有什么区别?想想就头大。

尺短寸长 发表于 2016-9-16 21:56:05

江祥明 发表于 2016-9-16 15:49
无独有偶,前天在湖南怀化参加一项目扩初评审会,电气专家提出3层丙类仓库内要补设应急疏散照明。OK,我们 ...

湖南怀化参加一项目扩初评审会,电气专家提出3层丙类仓库内要补设应急疏散照明——


请问电气专家依据GB 50016-2014的10.3.1条规定,就能提出“3层丙类仓库内要补设应急疏散照明”?
这不是胡搞,是什么?

尺短寸长 发表于 2016-9-17 09:31:56

hbsjzsjy 发表于 2016-9-14 11:28
粗略看了一下,对于矿物类绝缘电缆的应用中《建规》的毒较深。

规范编制人原本大概准备作如下的要求(基于某种原因,不敢这么写或没能写成功):
消防水泵、防烟和排烟风机、消防控制室、消防电梯等消防用电回路,其配电干线应采用矿物绝缘不燃性电缆。当符合下列所有条件时,可采用有机绝缘类耐火电缆:
1. 该建筑物的火灾持续时间不超过90min;
2. 电缆所在着火现场的温度不超过750℃。
{:1_428:}

治学以诚 发表于 2016-9-17 11:56:40

治学以诚 发表于 2016-9-17 12:00:39

尺短寸长 发表于 2016-9-17 12:04:39

治学以诚 发表于 2016-9-17 11:56
消防控制中心。
消防控制室。
是专用名词。在规范上凡是不指名道姓说:


{:1_428:}
论伟大,不说全中国,就说本论坛,老诚不伟大,谁敢太伟大?{:1_438:}

常识多了去了,老诚的算老几?

尺短寸长 发表于 2016-9-17 12:09:35

治学以诚 发表于 2016-9-17 11:56
消防控制中心。
消防控制室。
是专用名词。在规范上凡是不指名道姓说:


它为何不按老诚版主的旨意来上一句:
除“消防控制中心”或“消防控制室”的……O(∩_∩)O哈哈哈~