西门最无语 发表于 2016-4-11 22:45:41

刚到新单位看到的应急照明强启接线方式

刚到新单位看到的应急照明强启接线方式如下,灯具为双头应急灯,这么做行不行?没见过

树欲静而风不止 发表于 2016-4-12 08:11:00

得选择这样的灯具就可以。。。

树欲静而风不止 发表于 2016-4-12 08:12:18

或者这样的灯具也行

hblfst 发表于 2016-4-12 08:22:42

应急灯接线图

尺短寸长 发表于 2016-4-12 08:29:02

老问题了,有关规范编制人一直……
呵呵 !

上面的这些接线,与 08D800-4《民用建筑电气设计与施工照明控制与灯具安装》应急照明灯接线图的控制原理如出一辙:



但如此的火灾“强启接线方式”,违反 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》中自带蓄电池消防应急灯在发生火灾时的强制点亮规定:





尺短寸长 发表于 2016-4-12 08:40:12

现如今的建筑电气界,是最最混乱的时期,不会有比现在更糟糕无比的时期了。

“有幸”摊上了,也是个“运气”。

taiyuntao 发表于 2016-4-12 08:56:40

确实乱,目前有4线制的应急灯可以满足强点要求,但正如尺总所言却又违反 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》规定,设计人员是左右为难

西门最无语 发表于 2016-4-12 09:27:38

本帖最后由 西门最无语 于 2016-4-12 09:29 编辑

树欲静而风不止 发表于 2016-4-12 08:12
或者这样的灯具也行
这个灯具我也看到了,但是不确定是否方便采购,好多甲方的人反映说采购不到

树欲静而风不止 发表于 2016-4-12 09:41:11

西门最无语 发表于 2016-4-12 09:27
这个灯具我也看到了,但是不确定是否方便采购,好多甲方的人反映说采购不到

没有采购过,不是太清楚

尺短寸长 发表于 2016-4-12 09:51:27

搞了一辈子电气设计,眼瞅着没几年就快退休了,想想连一个消防应急照明居然都整不明白——

羞死人了。{:cry:}

yangyang7201 发表于 2016-4-12 10:03:33

尺短寸长 发表于 2016-4-12 09:51
搞了一辈子电气设计,眼瞅着没几年就快退休了,想想连一个消防应急照明居然都整不明白——

羞死人了。{: ...

整不明白的原因不在咱草民。{:tongue:}
专家们没整明白,而且越整越糊涂,咱只不过是“池鱼”而已!

尺短寸长 发表于 2016-4-12 10:22:53

yangyang7201 发表于 2016-4-12 10:03
整不明白的原因不在咱草民。
专家们没整明白,而且越整越糊涂,咱只不过是“池鱼”而已!

规范编制人
一面说:
自带蓄电池的消防应急灯,不能采用“断电点亮”方式。
一面写:
10.3.7建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。

也不知他在想什么 !!!{:huffy:}

zhouke 发表于 2016-4-12 11:04:06

我一直搞不明白,断电强亮如何保证应急照明时间,再者火灾时到底是切非消防电源还是切消防电源。

尺短寸长 发表于 2016-4-12 11:04:38

http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=12523&size=small yangyang7201
规范编制人逻辑混乱,不知所云!发表于 7 分钟前


规范编制人逻辑混乱不混乱,我不知道。
我只知道,规范编制人极不认真!极不负责!说话办事如同儿戏!
但凡看过《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定,你要去执行它,那么,你就绝不会说出“自带蓄电池的消防应急灯,不能采用‘断电点亮’方式”这等 P 话出来。

治学以诚 发表于 2016-4-12 11:14:50

页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 刚到新单位看到的应急照明强启接线方式