刚到新单位看到的应急照明强启接线方式如下,灯具为双头应急灯,这么做行不行?没见过
002.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-4-12 08:11:00 | 显示全部楼层
得选择这样的灯具就可以。。。
四线制双头应急灯.png
发表于 2016-4-12 08:12:18 | 显示全部楼层
或者这样的灯具也行
QQ图片20160412081100.png
     
发表于 2016-4-12 08:22:42 | 显示全部楼层
应急灯接线图
1.jpg
     
发表于 2016-4-12 08:29:02 | 显示全部楼层
老问题了,有关规范编制人一直……
呵呵 !

上面的这些接线,与 08D800-4《民用建筑电气设计与施工照明控制与灯具安装》应急照明灯接线图的控制原理如出一辙:

1.png

但如此的火灾“强启接线方式”,违反 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》中自带蓄电池消防应急灯在发生火灾时的强制点亮规定:

2.png



点评

这条规范应该废止了!  发表于 2016-4-18 15:53
昨天刚与老总讨论了这个问题,困扰了数年之久,不知道这么理解对不对:火灾时送24V强启信号,强启线闭合,点亮灯具,浮充依然带电,难道此时不能点亮?如果此时电源侧因故障失电,浮充线没有电,断电点亮。  发表于 2016-4-13 09:05
     
发表于 2016-4-12 08:40:12 | 显示全部楼层
现如今的建筑电气界,是最最混乱的时期,不会有比现在更糟糕无比的时期了。

“有幸”摊上了,也是个“运气”。
     
发表于 2016-4-12 08:56:40 | 显示全部楼层
确实乱,目前有4线制的应急灯可以满足强点要求,但正如尺总所言却又违反 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》规定,设计人员是左右为难
     
 楼主| 发表于 2016-4-12 09:27:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 西门最无语 于 2016-4-12 09:29 编辑

这个灯具我也看到了,但是不确定是否方便采购,好多甲方的人反映说采购不到
发表于 2016-4-12 09:41:11 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-12 09:27
这个灯具我也看到了,但是不确定是否方便采购,好多甲方的人反映说采购不到

没有采购过,不是太清楚
     
发表于 2016-4-12 09:51:27 | 显示全部楼层
搞了一辈子电气设计,眼瞅着没几年就快退休了,想想连一个消防应急照明居然都整不明白——

羞死人了。{:cry:}

点评

李总这么年轻就要退休了?  发表于 2016-4-14 13:31
     
发表于 2016-4-12 10:03:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-12 09:51
搞了一辈子电气设计,眼瞅着没几年就快退休了,想想连一个消防应急照明居然都整不明白——

羞死人了。{: ...

整不明白的原因不在咱草民。{:tongue:}
专家们没整明白,而且越整越糊涂,咱只不过是“池鱼”而已!
     
发表于 2016-4-12 10:22:53 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2016-4-12 10:03
整不明白的原因不在咱草民。
专家们没整明白,而且越整越糊涂,咱只不过是“池鱼”而已!

规范编制人
一面说:
自带蓄电池的消防应急灯,不能采用“断电点亮”方式。
一面写:
10.3.7  建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。

也不知他在想什么 !!!{:huffy:}

点评

规范编制人逻辑混乱,不知所云!  发表于 2016-4-12 10:45
逻辑混乱,不知所云!  发表于 2016-4-12 10:40
     
发表于 2016-4-12 11:04:06 | 显示全部楼层
我一直搞不明白,断电强亮如何保证应急照明时间,再者火灾时到底是切非消防电源还是切消防电源。

点评

设置应急灯是概率性事件下的概率性方案。不是绝对可靠设置。  发表于 2016-4-12 11:16
趋利避害:两利相权取其重;两害相权取其轻。  发表于 2016-4-12 11:06
     
发表于 2016-4-12 11:04:38 | 显示全部楼层
yangyang7201
规范编制人逻辑混乱,不知所云!  发表于 7 分钟前


规范编制人逻辑混乱不混乱,我不知道。
我只知道,规范编制人极不认真!极不负责!说话办事如同儿戏!
但凡看过《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定,你要去执行它,那么,你就绝不会说出“自带蓄电池的消防应急灯,不能采用‘断电点亮’方式”这等 P 话出来。
发表于 2016-4-12 11:14:50 | 显示全部楼层