关于喷水池电气安全的两个讲座
最近分别听了2个喷水池电气安全的讲座,一位是不方便说出姓名的高人,几位朋友很推崇的,建议我去听,另外一位就是尺兄。而我听过以后,我只能说,尺兄讲的更好,概念清晰,逻辑缜密,很严谨。能够听尺兄讲课的同行恭喜你们,你们是幸福的,如此认真备课、讲课的人现在我是很难见到。什么时候,尺总也在论坛上讲讲,我等也学习学习 另外一位就是尺兄。而我听过以后,我只能说,尺兄讲的更好,概念清晰,逻辑缜密,很严谨。 能否分享一下? 哪天尺总或者老诚来个YY直播讲座啊 890214 发表于 2015-9-18 09:03
另外一位就是尺兄。而我听过以后,我只能说,尺兄讲的更好,概念清晰,逻辑缜密,很严谨。 ...
不好意思,不能共享
《火灾自动报警系统设计》
890214 发表于 2015-9-18 09:03
另外一位就是尺兄。而我听过以后,我只能说,尺兄讲的更好,概念清晰,逻辑缜密,很严谨。 ...
不好意思,不能共享 是秘密呀?有知识产权吧? 890214 发表于 2015-9-18 12:39
《火灾自动报警系统设计》
890214 发表于 2015-9-18 09:03
另外一位就是尺兄。而我听过以后,我只能说 ...
有约定的。 本帖最后由 秋石 于 2015-9-18 13:30 编辑
890214 发表于 2015-9-18 12:39
《火灾自动报警系统设计》
890214 发表于 2015-9-18 09:03
另外一位就是尺兄。而我听过以后,我只能说 ...请理解。
890214 发表于 2015-9-18 12:39
《火灾自动报警系统设计》
890214 发表于 2015-9-18 09:03
另外一位就是尺兄。而我听过以后,我只能说 ...
从相关消息看,今年尺兄在几个地方讲过喷水池电气安全,你没在那些地方? 治学以诚 发表于 2015-9-18 10:25
http://v.youku.com/v_show/id_XNTUyMzg2MzU2.html?from=y1.2-1-103.3.3-2.1-1-1-2-0
等电位未必能安全。
漏电断电,是唯一解决办法。
1、水中的电压梯度求解。这个非常重要,这是发生水池电击的最根本原因。
2、人在水中,耐受电压梯度小于4伏/米。
依老诚版主的“漏电断电,是唯一解决办法”看来,08 版《民规》的12.9.4 条 3 款规定,没错?
又:
依老诚版主的“漏电断电,是唯一解决办法”看来,人家水下照明采用不超过 AC12V 的 SELV 供电方式,居然不行了?{:titter:}
尺短寸长 发表于 2015-9-18 13:49
又:
依老诚版主的“漏电断电,是唯一解决办法”看来,人家水下照明采用不超过 AC12V 的 SELV 供电方式 ...
支持尺总观点,JGJ354把这个作为强条规定