树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 08:51:45

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-9-22 08:52 编辑

顺便问老总们一句:进人喷泉的泵供电该怎么处理,加漏电或隔离变?

尺短寸长 发表于 2015-9-22 11:26:46

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 08:51
顺便问老总们一句:进人喷泉的泵供电该怎么处理,加漏电或隔离变?

老诚的回答——
治学以诚 发表于 2015-9-18 10:25
http://v.youku.com/v_show/id_XNT ... 103.3.3-2.1-1-1-2-0
等电位未必能安全。
...
漏电断电,是唯一解决办法。


尺短的回答——
等电位联结为前提条件,喷水池的电气安全措施还必须以能否进人加以区分:
1、不能进人的喷水池:三副药(就是王金元主编的“一种病吃三种药都安全”,见《民规》12.9.4 条 3 款1、2、3 项的“三副药”),进入喷泉(不是“进人喷泉”)的泵,可以采用 AC380V(或 AC220V) 供电的潜水泵,设置剩余电流动作保护器(RCD) ,额定剩余动作电流为 30mA。

不能进人的喷水池:要么采用物理隔离使人无法接近,要么至少设立围栏、警示牌告诫民众不得接近。

2、能进人的喷水池(电气安全的技术措施等同于游泳池、嬉水池),不允许将超过 AC12V 的用电设备直接布置在喷水池中。应该采用 AC380V(或 AC220V) 供电的离心泵,泵必须设置在离开喷水池 0、1 区的安全区域,并设置剩余电流动作保护器(RCD),额定剩余动作电流为 30mA。

当然,其他配管配线、IP 防护等级……可参见 IEC 60364-7-702:2010,即将转化为 GB(/T) 16895.19-201×《游泳池和喷泉》(原国标为 GB 16895.19-2002/IEC 60364-7-702:1997《游泳池和其他水池》,即早在2002年,对能进人、不能进人的喷水池,就已经有国家标准的具体规定了,2003-04-01实施。2013年9月18日CCTV1《生活早参考》 胡说八道,做出的“夺命喷水池”节目居然说“没有国家标准”)。

PS
NEC 有采用双重绝缘电机的特殊规定。

老诚版主可以继续吐槽。

尺短寸长 发表于 2015-9-22 11:50:55

能进人的喷水池(电气安全的技术措施等同于游泳池、嬉水池),不允许将超过 AC12V (或 DC30V)的用电设备直接布置在喷水池中。

尺短寸长 发表于 2015-9-22 12:00:41

治学以诚 发表于 2015-9-21 20:34
剩余,断电,是万灵丹。药到病除。
其他的任何做法,都和,感冒了喝开水是一样的道理。
中国人都深信,多喝开水,能治感冒。
其实是一点道理也没有的。
老诚,常喜欢将自己的所思所想,扣别人头上,然后再扣上一大大的帽子:

中国人都深信,多喝开水,能治感冒——

是这样的吗?

西医认为:感冒分病毒性、细菌性两种。
中医依据病因把感冒分为风寒型、风热型和暑热型三种。

病因不同,岂是一句“多喝开水,能治感冒”所能涵盖?

老诚版主,真有你的。{:4_126:}

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:42:33

尺短寸长 发表于 2015-9-22 11:26
老诚的回答——

尺短的回答——


详细,感谢,尺总可润色一下,做个论文或课题研究

尺短寸长 发表于 2015-9-22 14:47:12

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:42
详细,感谢,尺总可润色一下,做个论文或课题研究

在下也就照搬照抄鹦鹉学舌一番而已,哪敢“润色一下,做个论文或课题研究”。{:4_125:}

不像老诚版主,那绝对原创。“润色一下,做个论文或课题研究”,当不在话下。{:4_112:}

治学以诚 发表于 2015-9-22 17:41:49

治学以诚 发表于 2015-9-22 17:44:22

治学以诚 发表于 2015-9-22 17:47:01

治学以诚 发表于 2015-9-22 17:49:08

尺短寸长 发表于 2015-9-22 20:39:18

治学以诚 发表于 2015-9-22 17:44
王老只谈到了没有剩余,才会导致悲剧,这一点,王老是对的。有剩余,不拒动,是不发生的电击的充分条件、
...

王老只谈到了没有剩余,才会导致悲剧,这一点,王老是对的——这根本就不是王老的本意,被断章取义了而已。

对于能进人的喷水池,老诚版主利用“电动力学的知识”、“电压梯度”,说说看:如何设计便能确保人身安全?

建议老诚版主来一篇论文:论喷水池中的电气设备采用 RCD 的必要性和充分性。

尺短寸长 发表于 2015-9-23 08:10:37

治学以诚 发表于 2015-9-22 17:41
离开喷水池 0、1 区的安全区域,并设置剩余电流动作保护器(RCD),额定剩余动作电流为 30mA。
请回答:
...

老诚先将 45# 楼的问题解决掉,可好?

治学以诚 发表于 2015-9-23 08:40:21

治学以诚 发表于 2015-9-23 08:43:49

治学以诚 发表于 2015-9-23 08:46:30