治学以诚
发表于 2015-8-11 08:59:25
治学以诚
发表于 2015-8-11 09:00:58
山水2012
发表于 2015-8-11 09:02:30
问题是火灾时,发生水泵长时间空转的机会应该不大吧。我相信作为灭火时的核心部位消防泵房在灭火时会有人现场值守的,应急预案暂时没找到有这个要求。
以上内容为想当然{:lol:}{:lol:}
chipy
发表于 2015-8-11 09:04:07
尺短寸长 发表于 2015-8-6 08:43
2、不管怎样的建筑工程,消防水泵房的消防泵控制柜(箱)上,都“应设置就地强制启停泵按钮(用于应急控制 ...
水专业对电气的过分要求的规范,电气的大佬,丁主编\王主编 为啥不出来说两句..
尺短寸长
发表于 2015-8-11 09:09:50
chipy 发表于 2015-8-11 08:59
防雷规范都出15版新图籍了..
消防规范出来也有两年了..为啥配套的消防泵的图籍还没出来呢...
太慢了.. ...
消防规范出来也有两年了..为啥配套的消防泵的图籍还没出来呢——
不能说没出,出了的。
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示:P27!P29!
可惜。
14X505-1 控制逻辑错误,且违反GB/T 21208-2007《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》相关规定的地方,远甚于10D303-3《常用水泵控制电路图》。
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示:P27!P29!
废图 2 张。{:sweat:}
山水2012
发表于 2015-8-11 09:10:57
治学以诚 发表于 2015-8-11 09:00
干抽是没有价值的。
1、无流量
2、无扬程。
这个没错,干抽肯定是没价值的。
可实现不干抽,方法不止是靠液位来控制,也可以人工停泵等等
山水2012
发表于 2015-8-11 09:13:29
chipy 发表于 2015-8-11 08:59
防雷规范都出15版新图籍了..
消防规范出来也有两年了..为啥配套的消防泵的图籍还没出来呢...
太慢了.. ...
防雷规范都出15版新图籍?请问图集名号是啥?
尺短寸长
发表于 2015-8-11 09:16:35
山水2012 发表于 2015-8-11 09:10
这个没错,干抽肯定是没价值的。
可实现不干抽,方法不止是靠液位来控制,也可以人工停泵等等
赞同!
干抽肯定是没价值的,但为防干抽利用液位计接点完成自动停泵,对保证消防水泵可靠运行不利,故不被允许。
治学以诚
发表于 2015-8-11 09:29:15
山水2012
发表于 2015-8-11 09:29:23
尺短寸长 发表于 2015-8-11 08:41
老诚别出心裁横生枝节画蛇添足多此一举搞了个“公共部分控制电源自动切换”,尺短昨天只顾着看老诚的控制 ...
为啥要整个公共部分控制电源自动切换呢?在末端双电源自动切换后段取电有啥不妥?
chipy
发表于 2015-8-11 09:29:58
山水2012 发表于 2015-8-11 09:13
防雷规范都出15版新图籍?请问图集名号是啥?
http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201507/t20150721_222986.html
治学以诚
发表于 2015-8-11 09:31:58
chipy
发表于 2015-8-11 09:33:13
国家建筑标准设计名称及编号表
序号 编号GJBT- 标准设计号 标准设计名称 主 编 单 位 备注
1 1336 15J403-1 楼梯 栏杆 栏板(一) 中国五洲工程设计集团有限公司
中国建筑标准设计研究院有限公司 代替06J403-1
2 1337 15J904 绿色建筑评价标准应用技术图示 北京清华同衡城市规划设计研究院有限公司
清华大学建筑设计研究院有限公司
中国建筑标准设计研究院有限公司 代替00J904—1
3 1338 15G108-6 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》图示 中国建筑标准设计研究院有限公司
西安建筑科技大学 新编
4 1339 15G611 砖混结构加固与修复 中国建筑科学研究院 代替03SG611
5 1340 15J101
15G612 砖墙建筑、结构构造 大庆油田工程有限公司
中国建筑标准设计研究院有限公司 代替04J101
04G612
6 1341 15G907-1 建筑施工常用数据(一) 北京城建集团有限责任公司
中国建筑标准设计研究院有限公司 新编
7 1342 15G909-1 钢结构连接施工图示(焊接连接) 中建钢构有限公司 新编
8 1343 15S128 太阳能集中热水系统选用与安装 中国建筑设计院有限公司国家住宅与居住环境工程技术研究中心
中国建筑标准设计研究院有限公司 代替06SS128
9 1344 15S202 室内消火栓安装 机械工业第一设计研究院 代替04S202
10 1345 15SS510 绿地灌溉与体育场地给水排水设施 中国建筑设计院有限公司
天津市建筑设计院 新编
11 1346 15S909 《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 中国建筑设计院有限公司 新编
序号 编号GJBT- 标准设计号 标准设计名称 主 编 单 位 备注
12 1347 15K205-1 集气罐制作及安装与自动排气阀的选用 国家林业局林产工业规划设计院 替代94K402-1
13 1348 15K401-2 单元式燃气红外辐射供暖系统设计选用与施工安装 空军工程设计研究局 新编
14 1349 15K502 供热计量系统设计与安装 北京特泽热力工程设计有限责任公司
中国核电工程有限公司 代替04K502
15 1350 15K515 蒸发冷却通风空调系统设计与安装 西安工程大学
中国建筑西北设计研究院有限公司 新编
16 1351 15D500 防雷与接地设计施工要点 住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会
中国建筑标准设计研究院有限公司 新编
17 1352 15D501 建筑物防雷设施安装 中南建筑设计院股份有限公司 代替99D501-1
18 1353 15D502 等电位联结安装 中国航空规划建设发展有限公司
中国建筑标准设计研究院有限公司 代替02D501-2
19 1354 15D503 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 中国中元国际工程有限公司 代替03D501-3
20 1355 15D505 古建筑防雷设计与安装 中国建筑科学研究院
中国建筑标准设计研究院有限公司 新编
21 1356 15MR201 城市道路—沥青路面 郑州市市政工程勘测设计研究院 代替05MR201
22 1357 15MR202 城市道路—水泥混凝土路面 天津市市政工程设计研究院 代替05MR202
23 1358 15MR301 城市道路—软土地基处理 天津市市政工程设计研究院 代替05MR301
24 1359 15MR501 城市道路—无障碍设计 天津市市政工程设计研究院 代替05MR501
山水2012
发表于 2015-8-11 09:35:11
越看我越晕{:lol:}{:lol:},强烈支持诚版出完整版的电路控制图,让我等好好品尝
山水2012
发表于 2015-8-11 09:38:50
治学以诚 发表于 2015-8-11 09:31
在末端双电源自动切换后段取电有啥不妥?
控制回路取电取自主断路器下口。这是基本常识。当主断路器断电后 ...
这种情况只能对双电源切换装置共用有这说法