治学以诚
发表于 2015-8-11 09:39:27
尺短寸长
发表于 2015-8-11 09:46:03
治学以诚 发表于 2015-8-11 09:39
1、控制回路取电取自主断路器下口。这是基本常识。当主断路器断电后,控制回路也不得有电。
2、在消防泵控制中,因无过载断电功能,泵电机极易形成短路故障,此时,主断路器分断,控制回路必须投入另一台电机的主断路器上工作。
因此,必设公共电源切换功能。
老诚版主胡言乱语了。{:lol:}
山水2012
发表于 2015-8-11 10:02:42
治学以诚 发表于 2015-8-11 09:39
1、控制回路取电取自主断路器下口。这是基本常识。当主断路器断电后,控制回路也不得有电。
2、在消防泵控 ...
谢谢。解析基本说的过去。但是不太赞同过载就容易造成短路之说,毕竟还是有裕量的。这种取法不足之处是控制电路需再次经历停启过程,从消防安全第一的角度出发,取至双电切换后主母线更可靠,何乐而不为?
尺短寸长
发表于 2015-8-11 10:04:42
消防水泵控制,真的是一个不错的题目,老诚可以完成这篇论文,前提是:删除自己脑中乱七八糟的东西。
治学以诚
发表于 2015-8-11 10:09:07
山水2012
发表于 2015-8-11 10:10:10
chipy 发表于 2015-8-11 09:33
国家建筑标准设计名称及编号表
序号 编号GJBT- 标准设计号 标准设计名称 主 编 单 位 备注
...
谢谢分享{:biggrin:}
治学以诚
发表于 2015-8-11 10:12:23
山水2012
发表于 2015-8-11 10:17:30
治学以诚 发表于 2015-8-11 10:09
消防泵,我就不敢用了。{:titter:}
尺短寸长
发表于 2015-8-11 10:18:05
治学以诚 发表于 2015-8-11 10:12
是我学艺不精。
我是曾经亲自安装、调试、维修过3KV高压电机控制柜的人。控制柜也拆过不知多少台的人。难 ...
学过了头,跑偏了路……
如此而已。
山水2012
发表于 2015-8-11 10:23:41
治学以诚 发表于 2015-8-11 10:12
是我学艺不精。
我是曾经亲自安装、调试、维修过3KV高压电机控制柜的人。控制柜也拆过不知多少台的人。难 ...
诚版果然是擦过枪磨过刀杀过鬼子的人{:tongue:}。理论指导实践,实践是检验理论的唯一标准,只能说我等后辈学的理论太超前了???{:lol:}
山水2012
发表于 2015-8-11 10:25:38
治学以诚 发表于 2015-8-11 10:09
这个,尺寸怎么看?
治学以诚
发表于 2015-8-11 11:03:02
fitman
发表于 2015-8-11 14:27:13
治学以诚 发表于 2015-8-10 17:31
底(低)水位必须停泵是常识,消防泵也不能例外的。
支持这观点。这是常识,不用规范来说明。水泵空转不但伤泵,就算后来水池补水了,空转的泵也不能再抽出水了。
尺短寸长
发表于 2015-8-11 14:39:59
fitman 发表于 2015-8-11 14:27
支持这观点。这是常识,不用规范来说明。水泵空转不但伤泵,就算后来水池补水了,空转的泵也不能再抽出水 ...
常识也会害死人的。
火灾持续时间内,允许出现消防水池(水箱)低(底)液位?
真出现的话,给排水设计、校核、审核、审图人员,麻烦了。
尺短寸长
发表于 2015-8-11 14:42:12
fitman 发表于 2015-8-11 14:27
支持这观点。这是常识,不用规范来说明。水泵空转不但伤泵,就算后来水池补水了,空转的泵也不能再抽出水 ...
fitman 先生,你设计的或审查的消防水泵控制电路图或消防水泵控制说明,设水位停泵环节了吗?
页:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[10]
11
12