治学以诚 发表于 2015-8-10 13:50:47

尺短寸长 发表于 2015-8-10 13:53:24

这次,老诚版主如是说:
治学以诚 发表于 2015-8-10 13:41
那是电气外行人编的条文。
不能正确表述控制方式,只能含混表达控制逻辑。就这个逻辑上讲是还可以。算对。不能说正确,只能算对。

水专业的手伸过界了,条文就显得很可笑。
上回,老诚版主却赞赏有加的哦:
治学以诚 发表于 2015-8-6 08:58
这个应急起动停止按钮, 是SAC选择开关置于自动位置时,一切联动起泵动作都失败后,人员去柜边,手动起动。

实在是多此一举。人到柜边了,转一下SAC手动位置,起泵不是了。

设应急停止按钮有必要。因为,自动起动不可以自动停泵,必手动停,手动停就要到现场停。


为难了水规范编写人员。能编出这样的条文来,比2013火规要高明许多许多啊。老诚版主,到底是褒是贬?

尺短寸长 发表于 2015-8-10 13:56:36

治学以诚 发表于 2015-8-10 13:41
那是电气外行人编的条文。
不能正确表述控制方式,只能含混表达控制逻辑。就这个逻辑上讲是还可以。算对。 ...

不能说正确,只能算对——

正确?
对?

正确和对,差别在哪?

北方郎 发表于 2015-8-10 13:57:49

治学以诚 发表于 2015-8-10 13:50
尽管可笑,但是,依然比火规2013,建规2014编写的强许多。至少逻辑上勉强算对。
火规2013,建规2014逻辑都 ...

建规、火规列入今年修订计划{:4_106:}

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:02:25

尺短寸长 发表于 2015-8-10 14:56:13

北方郎 发表于 2015-8-10 13:57
建规、火规列入今年修订计划{:4_106:}
直接判死刑得了,扭扭捏捏拐弯抹角,干嘛?

尺短寸长 发表于 2015-8-10 15:01:44

治学以诚 发表于 2015-8-10 14:02
水专业有关泵的控制方面论述,都笨笨的,但是逻辑都算对。
不能算正确,是因为,命题不为真。
能算对,是 ...

真的吗?




治学以诚 发表于 2015-8-10 15:06:38

yangyang7201 发表于 2015-8-10 15:11:12

治学以诚 发表于 2015-8-10 15:06
简单给你说,所有的自动起泵功能,其触点都应与起泵继电器的常开触点并联。
这样,11.0.4条与11.0.7条,就 ...

11.0.7应该是11.0.17吧?老诚版主

11.0.4 “压力开关宜引入消防水泵控制柜内”怎么可能是正确的?
11.0.17 “2s”能避免电机失电残压的影响?怎么能是正确的?

尺短寸长 发表于 2015-8-10 15:12:31

治学以诚 发表于 2015-8-10 15:06
简单给你说,所有的自动起泵功能,其触点都应与起泵继电器的常开触点并联。
这样,11.0.4条与11.0.7条,就 ...

老诚发一套图上来,让大家评审吐槽看看,行不行?{:lol:}

治学以诚 发表于 2015-8-10 15:35:46

尺短寸长 发表于 2015-8-10 15:43:05

治学以诚 发表于 2015-8-10 15:35
注意应字,说明。这是我画的。
就控制起泵来讲,这是至为完善的图。
水规要求自动状态下起泵钮的功 ...

至为完善的图?

治学以诚 发表于 2015-8-10 15:43:38

治学以诚 发表于 2015-8-10 15:46:12

尺短寸长 发表于 2015-8-10 15:52:47

不谈主回路,就论二次图:

老诚画的且自认为“至为完善的图”——
1、不满足 GB 50974-2014 之 11.0.8 条规定的消防水泵“应急控制”!
2、底水位(估计老诚写了错别字,是不是:低水位)停泵,不允许!
3、消防控制室的直接启泵环节,体现在哪?
4、一用一备的主泵过载退运,何处反映?
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12
查看完整版本: 就消防水泵发一主帖,希望老诚版主给大家上一课