全过程液位显示,只需一个8300模块就可以搞定。任意报警水位设置也没有问题,只用报警控制器上的显示屏就足 ...
老诚你没看懂我的问题。{:4_93:}
设这个全过程液位显示,有嘛意义?
尺短寸长
发表于 2015-8-6 08:52:49
无论10D303-3,还是14X505-1——
消防水泵房的消防泵控制柜(箱)上,“就地强制启停泵按钮”,都是没有的。
什么状况?
治学以诚
发表于 2015-8-6 08:55:21
尺短寸长
发表于 2015-8-6 08:56:26
治学以诚 发表于 2015-8-6 08:44
全过程液位显示,只需一个8300模块就可以搞定。任意报警水位设置也没有问题,只用报警控制器上的显示屏就足 ...
只需要一条报警信号线到水池边就可以。不要另敷设线路,也不需要多增加任何设备——
老诚乱讲了。
要设液位计(有别于仅报高、低液位的液位计),要加变送器啥的,对吧?
尺短寸长
发表于 2015-8-6 08:57:55
治学以诚 发表于 2015-8-6 08:55
先说水位的事,对水位监测,是有必要的,平时,可以发现漏水或补水不足。消防可以知道停泵是否因为缺水。
高、低液位,当然有必要。
其他液位,可有可无。否则,人家给排水设计,吃干饭的?
治学以诚
发表于 2015-8-6 08:58:50
治学以诚
发表于 2015-8-6 09:01:12
尺短寸长
发表于 2015-8-6 09:05:39
治学以诚 发表于 2015-8-6 08:55
先说水位的事,对水位监测,是有必要的,平时,可以发现漏水或补水不足。消防可以知道停泵是否因为缺水。
消防泵,是不允许设低液位停泵的。
理由是:万一此液位接点出问题,麻烦大了去了。
但设超低液位报警,告知值班人员水箱没水了(有别于那个低液位报警:告知值班人员水箱补水需要人工干预,一般自动补水不出问题,不会出现这种情况)。
治学以诚
发表于 2015-8-6 09:07:24
尺短寸长
发表于 2015-8-6 09:11:20
治学以诚 发表于 2015-8-6 08:58
这个应急起动停止按钮, 是SAC选择开关置于自动位置时,一切联动起泵动作都失败后,人员去柜边,手动起动 ...
这个应急起动停止按钮, 是SAC选择开关置于自动位置时,一切联动起泵动作都失败后,人员去柜边,手动起动。
实在是多此一举。人到柜边了,转一下SAC手动位置,起泵不是了。
设应急停止按钮有必要。因为,自动起动不可以自动停泵,必手动停,手动停就要到现场停。
老诚你的理解有误。
“实在是多此一举。人到柜边了,转一下SAC手动位置,起泵不是了”——转一下SAC手动位置,此时的启泵,是“维修启泵”(或“调试启泵”),不是“应急启泵”。
“维修启泵”(或“调试启泵”)——热继,串接在二次回路中,过载停泵。
“应急启泵”——热继,则不允许串接在二次回路中(此时的“应急控制”,必须绕过热继),过载不停泵。
山水2012
发表于 2015-8-6 09:12:21
治学以诚 发表于 2015-8-6 08:44
全过程液位显示,只需一个8300模块就可以搞定。任意报警水位设置也没有问题,只用报警控制器上的显示屏就足 ...
是否只能说为了产品选型而出?毕竟只要求高低报警的实现方法除了液位变送,还有其他方式的?
尺短寸长
发表于 2015-8-6 09:13:13
治学以诚 发表于 2015-8-6 09:07
你没看图集。
说说看。
尺短寸长
发表于 2015-8-6 10:38:42
有请老诚版主继续。{:smile:}
尺短寸长
发表于 2015-8-10 13:37:40
有请老诚版主继续分析58#、59#楼的问题,谢谢!{:4_117:}
治学以诚
发表于 2015-8-10 13:41:16