engineerli 发表于 2015-7-3 15:02:31

尽可能在较短的时间内给予我们明确的指导意见,以便我们的消防电气设计能顺利进行。

fly55555555 发表于 2015-7-5 22:38:31

树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 11:09
这个专家不会回复的,专家干啥都要有劳务费的。不用等专家了,大家多探讨下,自己解决吧

自己讨论的没有效力,是不被国家认可的,咱们没有那个权力,也没有章。

chipy 发表于 2015-7-6 09:12:54

尺短寸长 发表于 2015-7-3 14:43
管理规范的负责部门(单位)不回复,我们再怎么探讨也没用。

有些审图人员不是这么说吗:只要是规范 ...

作为底层的画图员,只能这么执行..
规范错了,是规范的事.如果不按规范执行,出了问题就是个人的事情

尺短寸长 发表于 2015-7-6 10:10:36

chipy 发表于 2015-7-6 09:12
作为底层的画图员,只能这么执行..
规范错了,是规范的事.如果不按规范执行,出了问题就是个人的事情

如果有两本规范,1规范A要求,2规范B要求,A要求与B要求矛盾,你咋办?
如果有两本规范,1规范(1规范为转化自国际标准的中国标准)A要求,2规范(2规范为中国标准)B要求,A要求与B要求矛盾或B要求远低于A要求且不能保证安全,你咋办?
……

890214 发表于 2015-7-6 11:03:31

还没回复吗?希望给详细的解答

尺短寸长 发表于 2015-7-6 11:08:02

890214 发表于 2015-7-6 11:03
还没回复吗?希望给详细的解答

No news is good news. {:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2015-7-6 11:25:35

关于2014版新《建规》有关问题求答的函(续4)住建部标准定额司2014版新《建规》负责人:您好!自2015-05-01之日,GB 50016-2014《建筑设计防火规范》已开始作为我国除“火药、炸药其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)”外所有建筑工程的防火设计依据(人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建筑防火设计,当另有专门的国家标准时,宜从其规定)。现根据中华人民共和国住房和城乡建设部于2014-05-05印发的《工程建设标准解释管理办法》通知,上次分别于2015-05-04提了15个问题、2015-05-22提了5个问题、2015-06-02提了5个问题、2015-06-12提了5个问题,这次再提1个问题,希望住建部标准定额司2014版新《建规》的有关负责人,能根据2014-05-05生效的《工程建设标准解释管理办法》,组织有关电气专家针对“GB 50016-2014新《建规》提问求答”中提出的问题,尽可能在较短的时间内给予我们明确的指导意见,以便我们的消防电气设计能顺利进行。特此函达,务希研究见复。谢谢!×××上海核工程研究设计院建筑设计所联系地址:××××××××××××邮政编码:××××××联系电话:×××-××××××××手机:×××××××××××2015-07-06

chipy 发表于 2015-7-7 09:12:14

尺短寸长 发表于 2015-7-6 10:10
如果有两本规范,1规范A要求,2规范B要求,A要求与B要求矛盾,你咋办?
如果有两本规范,1规范(1规范为 ...

如果两本规范矛盾,级别低的服从级别高的,时间老的服从时间新的.
第二条如果两个规范,要求不一样,一般按要求高的...
设计人员都是夹缝求生存阿..不断有人坐牢...
自保很重要..尤其是规范专家都不靠普的时候..

hwhrq2004 发表于 2015-7-7 09:41:04

规范组还没动静。

尺短寸长 发表于 2015-7-7 11:02:56

chipy 发表于 2015-7-7 09:12
如果两本规范矛盾,级别低的服从级别高的,时间老的服从时间新的.
第二条如果两个规范,要求不一样,一般按 ...

如果两本规范矛盾,级别低的服从级别高的,时间老的服从时间新的——

曾有上海市某领导也如是说道。可惜,如此认识,却不一定能保证你的设计是正确的、安全的、可靠的……{:sweat:}

chipy 发表于 2015-7-7 11:18:13

尺短寸长 发表于 2015-7-7 11:02
如果两本规范矛盾,级别低的服从级别高的,时间老的服从时间新的——

曾有上海市某领导也如是说道。可惜 ...

同感.
与同事讨论,民规的烂条文.
A:据说民规在修订,希望把这些问题改掉.
B:想象新建规的修订版,比以前好么?还有电气人士的参与..


18楼左转 发表于 2015-7-8 21:36:30

深表敬佩!规范就是要指导设计的,真的应该严谨!

fly55555555 发表于 2015-7-11 17:50:54

尺短寸长 发表于 2015-7-6 11:25
关于2014版新《建规》有关问题求答的函(续4)住建部标准定额司2014版新《建规》负责人:您好!自2015-05-0 ...

主要疏散路径的地面上,范围好大。。。楼梯间算主要疏散路径不。。。

尺短寸长 发表于 2015-7-13 10:24:51

hwhrq2004 发表于 2015-7-7 09:41
规范组还没动静。

刚接到住建部标准定额司有关人员的电话通知,关于14版《建规》的提问,已给发了一个回函,提醒在下注意查收。

在此,先谢谢住建部标准定额司的这份回函。{:4_95:}

待收到答复函,一定会扫描上传,敬请期待。{:4_112:}

尺短寸长 发表于 2015-7-13 10:27:15

分5次提了31个问题,尚不知答复函会答复几个问题。{:4_125:}

不过,有回答总比没回答要好。{:4_126:}
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13
查看完整版本: 2015-05-04 GB 50016-2014新《建规》提问求答