fitman 发表于 2015-3-25 10:13:21

3应急照明配电箱中是否可以有检修插座、CATV系统电源等非消防负荷?
答:不可以,只有智能应急照明系统的配电箱中可设具有专用保护电器的插座。
这个有点过分吧,一般住宅的检修插座不是从应急照明箱引出吗,图集也是这样啊!

bhluww 发表于 2015-3-25 10:13:23

树欲静而风不止 发表于 2015-3-25 09:52
是就是,不是就不是,搞的模棱两可,到时候又扯皮

灵活处置嘛,容量大数量多,单独回路供电,可不按防火分区来配电,分片区就近设总动力箱来给排污泵供电。
容量小数量小,可按消防负荷供电,可以跟其他小型消防动力设备共用一回路配电。
我觉得这个思路,减少了配电的复杂性,挺好。

fitman 发表于 2015-3-25 10:15:04

5 住宅的地下各层有明确的防火分区,是否应按防火分区设置应急照明配电箱?
答:原则上应按防火分区设置应急照明配电箱,但在特殊情况下,单独设置应急照明配电箱技术经济不合理时可跨分区设置,但要采取下列措施:
1)跨越防火分区的线路应采用满足疏散照明持续时间的耐火电缆;
2)全程暗敷。
也就是说特殊情况下消防分支线可穿越防火分区了!

fitman 发表于 2015-3-25 10:17:28

4 关于住宅设置“独立式”火灾探测器的问题。
答:独立式感烟探测器一般是安装在家庭、网吧等小型场所进行烟雾的探测。独立式烟感探测器一般通过9V叠层电池或者AC220V直接供电,安装使用方便,可以实现独立探测、独立报警,不需和火灾报警控制器连接。
    一类二类住宅其走道和楼梯间等应设火灾自动报警系统,而住宅内安装独立式烟感探测器。
是否说住宅内部的不用接自动报警系统,规范原意真是这样吗?

fitman 发表于 2015-3-25 10:18:57

7电源进线设置的隔离电器或兼作隔离电器的保护电器是否应采用能断开电源所有极的开关电器?
答:进线隔离开关应采用4极。
规范不是说TN-S系统可以不断N线吗!

fitman 发表于 2015-3-25 10:22:18

11消防用电设备的配电线路在不燃烧体结构内暗敷设时是否必须穿金属管?《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.1.4条的条文说明对此似有不同的解释,应如何执行?
答:消防用电设备的配电线路在不燃烧体结构内暗敷设原则:
1)   强电线路应采用钢管敷设,
2)弱电线路宜采用钢管并满足暗敷保护层厚度要求。
暗敷也要钢管?真还是假的?

fitman 发表于 2015-3-25 10:27:08

24 燃油、燃气锅炉房的锅炉间、柴油发电机房的储油间是否需设置防爆灯具。
答:储油间并非爆炸与火灾危险场所可不用防爆灯具,通常采用三防灯即可。
这个给审图师提过意见,原来他提错了!

bhluww 发表于 2015-3-25 10:30:05

治学以诚 发表于 2015-3-25 08:40
既然王先生在深圳宣讲新建规,我就提两个个人意见,请大鼻子转达一下,请王总耐心思考一下其中的逻辑。

...

“本专业不可以再闭门造车,全部设计院出的配电系统图,无一得到执行的。请务必认真研究电力系统的供电规则。”
诚版说得好,就如我先前说过,对施工企业而言,电气专业的施工图是最没用的图纸,悲哀啊!

bhluww 发表于 2015-3-25 10:34:26

fitman 发表于 2015-3-25 10:22
11消防用电设备的配电线路在不燃烧体结构内暗敷设时是否必须穿金属管?《建筑设计防火规范》GB50016-2006第 ...

在俺的设计中,凡是用钢管暗敷的,在图纸会审中,施工方都会提出反对意见,要改用阻燃PVC暗敷{:lol:},理由是用钢管暗敷拉线时太容易把线皮给刮破了。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-25 10:37:35

bhluww 发表于 2015-3-25 10:13
灵活处置嘛,容量大数量多,单独回路供电,可不按防火分区来配电,分片区就近设总动力箱来给排污泵供电。 ...

就怕图审的提这样的问题

fitman 发表于 2015-3-25 10:38:25

bhluww 发表于 2015-3-25 10:34
在俺的设计中,凡是用钢管暗敷的,在图纸会审中,施工方都会提出反对意见,要改用阻燃PVC暗敷,理 ...

呵呵,我图纸也是钢管,施工方也一样要改PVC。还真找不到理由拒绝,能不能把这个给他们看!

fitman 发表于 2015-3-25 10:40:35

bhluww 发表于 2015-3-25 10:30
“本专业不可以再闭门造车,全部设计院出的配电系统图,无一得到执行的。请务必认真研究电力系统的供电规 ...

没那么悲观吧。强电系统基本不改吧,公共照明还是可用的。弱电就差点了,除留管外基本没用的。

bhluww 发表于 2015-3-25 10:50:39

fitman 发表于 2015-3-25 10:18
7电源进线设置的隔离电器或兼作隔离电器的保护电器是否应采用能断开电源所有极的开关电器?
答:进线隔 ...

王厚余王老说过在PE线可靠接地的前提下,可断可不断。

北方郎 发表于 2015-3-25 11:14:53

1地下室普通排污泵(非消防电梯排污泵)用电是否可以作为消防负荷对待?如果可以,是否应在设计说明中明示?
答:分两种情况,1)地下室普通排污泵数量较多,容量总合较大应尽量采用单独回路供电; 2)地下室普通排污泵数量较少,容量总较不大,设置双电源切换装置技术上不合理时,可按消防负荷设计。
郎闲评:答非所问。 若地下室设变电所,皮之不存毛将焉附,排污泵应按照消防负荷考虑。

北方郎 发表于 2015-3-25 11:15:57

2火灾时采用强切消防应急照明灯具主电电源的方式强制点亮消防应急照明灯具是否满足一、二级负荷对供电可靠性的要求?如果满足,是否消防电梯等也可以在火灾时强切其一路电源?
答:除牛眼灯外,强切消防应急照明灯具主电电源的方式不能满足一、二级负荷应急灯点亮方式,既不满足规范要求。消防电梯电源应满足消防负荷要求,不能强切电源。
郎闲评:负荷分级和“切非”无关。前者满足要求。后者严禁切除消防负荷供电回路。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 蛮有意思的“共识”