读王老的文章《TT系统接地和防电击简析》所遇问题
看了王老的文章《TT系统接地和防电击简析》对于室外路灯要共用接地体明白了一些,不共用接地体时,每个路灯要自带漏电保护,这些都能理解,就是文章提到的,N线接地故障时,由于N线对地电压很低
,RCD据动,有些不太理解;下面说下我的看法,望大侠们给予解答:电磁式RCD是否动作是根据电流判
断的跟电压无关,电子式RCD王老在《剩余电流动作保护器RCD的应用》一文中也解释了TT系统中RCD不会
应残压过低而据动,那么问题来了,为什么王老在《TT系统接地和防电击简析》文章中说N线接地故障,
RCD会据动? 问题没来——虽然N线发生了接地故障,但因N线电位低,接地故障电流过小,导致RCD会拒动(不是“据动”)。 建议楼主再读一下《建筑电气》2014年1期李顺康李总《TT系统配电的路灯保护接地问题探讨》一文。 王老意思是说故障电流分流会降低RCD的灵敏度,王老只定性分析。
定量分析见尺总大作。堪称TT系统经典之作。{:4_117:} 尺总就是尺总啊,一句话就解决了我的困惑“N线电位低,导致接地故障电流很小”经典,多谢了! N线接地,无非又做了一次重复接地 CXH1301 发表于 2014-11-5 14:37
N线接地,无非又做了一次重复接地
您确定“N线接地”是重复接地? 还考虑N线的接地故障么? 规范没有明确规定;{:dizzy:}
需不需要考虑,自己考虑考虑。{:lol:} 呵呵,是要拜读尺总文章,,可以给个链接么 panrqkk 发表于 2014-11-6 13:07
呵呵,是要拜读尺总文章,,可以给个链接么
给你个电子版的看看!