尺短寸长
发表于 2014-11-15 21:26:29
治学以诚 发表于 2014-11-15 11:17
路灯接地设计有三个方案
1、分地。
传统的做法:需要测量每个灯杆处的土壤电阻率,需要设计接地装置,施 ...
治学以诚:
李先生的文章尤其不可读。
分地。
依李顺康的文章,还要进行中性线接地故障时的,剩余保护动作的可靠性。这是一项复杂的数据分析。并且对接地阻值要求精度高,且阻值恒定。数据分析以后,如果不满足3.4节验算条件,还是要采用共地。
那么,分地所做的所有工作还有什么意义?
两篇文章,都是无效论证。丝毫道理也没有。稍微懂点电气,就应当看得出来,这两篇文章都是乱扯。
即没有正确论证。
只为了RCD动作,瞎折腾。
如果文章立论点,是路灯不得采用TN系统,论证共地TT与分地TT优劣,还有点道理。这个道理也假命题下的道理.
路灯接地设计有三个方案
1、分地。
传统的做法:需要测量每个灯杆处的土壤电阻率,需要设计接地装置,施工后需要测量每个灯杆的接地阻值,依规范满足4欧就可以了。已经讲过了,4欧是很难实现的。
依李顺康的文章,还要进行中性线接地故障时的,剩余保护动作的可靠性。这是一项复杂的数据分析。并且对接地阻值要求精度高,且阻值恒定。
2、共地:只需要设置一个接地装置。问题是PE线是采用2+1芯或4+1芯电缆中的1芯,这一芯可非常方便地与中性点连接构成TN系统,而王老,对这个方便视而不见,非要在某个灯杆处再设置一个接地体,并且要这一芯与中性点绝缘。
3、TN,PE线是采用2+1芯或4+1芯电缆中的1芯时,采用TN是必然选择。分地与共地都毫无道理。
尺短寸长:
真是要了老诚版主的小命呀——读了十月有余,老诚就读出论文这结果的啊?{:4_112:}{:4_112:}{:4_112:}
尺短寸长
发表于 2014-11-15 21:28:24
三斤半的鸭子,两斤半的嘴——烧不透它煮不烂。{:tongue:}
尺短寸长
发表于 2014-11-15 21:30:39
咋办呢?
都十月有余,老诚都看不懂论文,咋办呢?
看来,不是老诚版主的语文水平太烂,而是尺短寸长的文字功底不行~~~
唉!!!{:4_108:}{:4_93:}{:4_120:}
尺短寸长
发表于 2014-11-15 21:32:11
治学以诚 发表于 2014-11-15 11:22
根本就不正确的文章,稍微懂点电气就应当知道文章错在什么地方。
老诚版主,赶紧写一篇,拨乱反正,必须的呀。{:4_106:}
yangyang7201
发表于 2014-11-15 23:10:20
治学以诚 发表于 2014-11-15 11:22
根本就不正确的文章,稍微懂点电气就应当知道文章错在什么地方。
尺总:老诚版主,赶紧写一篇,拨乱反正,必须的呀。
老诚版主赶紧写一篇“拨乱反正”的论文,你看尺总已经不愿在坛子里反驳你的观点了。
不能让尺总发表了“错误”的文章,还这么清闲!{:4_99:}
我这里也盼着呢{:4_117:}
治学以诚
发表于 2014-11-16 14:14:53
治学以诚
发表于 2014-11-16 14:15:25
尺短寸长
发表于 2014-11-16 18:53:35
治学以诚 发表于 2014-11-16 14:14
这个结论能看吗?A、B都不正确。你文章还有什么可看的。
yangyang7201:
……
我这里也盼着呢{:4_117:}
尺短寸长:
坛友的热盼,老诚版主不能罔顾。
治学以诚:
这个结论能看吗?A、B都不正确。你文章还有什么可看的。
路灯接地,如果有所谓的“共地”与“分地”两个选项,共地是唯一选项。
路灯接地,如果有所谓的“共地”与“TN系统”两个选项,TN系统是唯一选项。
尺短寸长:
结论、文章都不能看,老诚版主却为何前后看了十个月?{:tongue:}
如此大好题材,老诚版主岂能忍心白白从自己手心溜过?{:titter:}
尺短寸长
发表于 2014-11-17 08:26:08
尺短寸长 :
你看错论文会错意啦发表于 4 天前
治学以诚 :
不会看错论文会错意的,是你对电气太无知了发表于 前天 11:21
尺短寸长 :
要命了,法国的路灯采用TT系统——
按老诚版主的判决书:法国是没有专家的国家。{:4_103:}
PS
别的国家没有确切了解过,但今年4月,IEC 主席 Tison 先生可是亲口说法国路灯采用 TT 系统的,不知老诚版主感想如何?