治学以诚 发表于 2014-11-10 17:41:37

尺短寸长 发表于 2014-11-10 18:09:08

治学以诚 发表于 2014-11-10 17:32
得从头补课。




得从头补课。

王老的文章,暂时不讨论。看李总的文章3.1

13#楼
治学以诚:

这个30欧,在路基上路基的土壤电阻率1000-300欧米,做接地装置,要按4根垂直接地体,构成的接地装置也未必能实现。

就当能实现,4根垂直接地体,间距5米,就是15米,灯间距25米,也就是接地极几乎就相连了。

老诚看得多懂得多,但有一缺点很不好耶,那就是:粗心!太粗心!!!
老诚版主,你看了文章3.1,不看3.3,就有结论了?

尺短寸长 发表于 2014-11-10 18:18:29

老诚,先看表中土壤电阻率100欧米的情况,再想土壤电阻率25欧米的情形,不难的吧?

尺短寸长 发表于 2014-11-10 18:45:53

治学以诚 发表于 2014-11-10 17:41
烂船也有三斤铁。

作为一个工程师,怎么也得有点知识结构。电气工程师应当熟练掌握电气的基本常识才是。

给老诚看一条气歪老诚鼻子的规定:

治学以诚 发表于 2014-11-11 08:49:10

治学以诚 发表于 2014-11-11 08:59:54

治学以诚 发表于 2014-11-11 09:00:05

治学以诚 发表于 2014-11-11 09:00:17

尺短寸长 发表于 2014-11-11 09:02:10

治学以诚 发表于 2014-11-11 08:49
先看表中土壤电阻率100欧米的情况,再想土壤电阻率25欧米的情形,不难的吧?
你到那里找这么好导电性的土 ...

老诚这么聪敏一人,禁闭一关,咋变得不知变通了捏?

论文要求“分地”是不加区别对待的吗?
论文全盘否定“共地”了吗?

老诚,啥叫做“具体问题,具体分析”?

已经说过了的:
老诚看得多懂得多,但有一缺点很不好耶,那就是:粗心!太粗心!!!
老诚版主,你看了文章3.1,不看3.3,就有结论了?

如今:
老诚版主,你看了文章3.3,又不看3.4和“4结语”了吧?



治学以诚 发表于 2014-11-11 09:03:00

尺短寸长 发表于 2014-11-11 09:04:18

治学以诚 发表于 2014-11-11 09:00


拜托老诚,先好好看,仔细看,别一目十行。{:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2014-11-11 09:08:02

治学以诚 发表于 2014-11-11 08:49
先看表中土壤电阻率100欧米的情况,再想土壤电阻率25欧米的情形,不难的吧?
你到那里找这么好导电性的土 ...

治学以诚 :
我也不看7.2.7,在任何一个国家,只要有专家的国家,路灯是绝对不可能采用TT系统的。
如果大家不懂电气理论,只要记住,NEC,禁止路灯采用TT系统。
原话是:大地不得作为接地故障电流的唯一路径。

尺短寸长 :
要命了,法国的路灯采用TT系统——
按老诚版主的判决书:法国是没有专家的国家。{:4_103:}

治学以诚 发表于 2014-11-11 09:08:02

尺短寸长 发表于 2014-11-11 09:15:01

真是遗憾,翘首以盼等着看老诚版主关于路灯的专家级大作,快一年了,还是看不到。{:sweat:}

治学以诚 发表于 2014-11-11 09:18:09