这个解读谁能看懂?
这个“解读”,出自何处?{:lol:}
hbsjzsjy
发表于 2015-2-12 17:02:10
一本规范的实施指南,这样的知识普及真是匪夷所思{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2015-2-12 17:03:57
hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 17:02
一本规范的实施指南,这样的知识普及真是匪夷所思
规范的实施指南,带大家往沟里跑?{:4_112:}
hbsjzsjy
发表于 2015-2-12 17:06:32
尺短寸长 发表于 2015-2-12 16:57
这个“解读”,出自何处?
中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南
尺短寸长
发表于 2015-2-12 17:15:56
hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 17:06
中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南
真能“编”排!{:4_126:}{:4_115:}
shitor
发表于 2015-2-12 21:03:26
尺短寸长 发表于 2014-10-21 11:46
现在不少的规范规定,得大家发挥“聪明才智”猜着做设计才行。
感觉是然大家猜谜语{:lol:}
尺短寸长
发表于 2015-2-12 23:54:34
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-2-13 21:17 编辑
很想很想知道,中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南对“机械应急启泵功能”的解读及知识普及——
1)是电气还是水专业专家的所作所为?
2)其知识普及中提到的什么“上下两排按钮(真能编),上面……24V(220V不行?违反哪条规定?),启动时需满足额定电流的7倍(非周期分量不用考虑了?咋想的啊?)”、“下面……软启动……额定电流的3倍(人家消防泵不能全压直接启动了吗?10D303-3也没有消防泵软启动方案了)”,啥意思?
这些知识点好奇葩好奇葩耶。
3)“理解此处机械应急启泵,就是旧法的手动合闸,专家认为是拉绳启泵”——O(∩_∩)O哈哈哈~!!!
到底是“此处机械应急启泵,就是旧法的手动合闸”的理解正确还是“专家认为是拉绳启泵”靠谱?一头雾水!!!
这个“专家认为是拉绳启泵”是啥专家呢?哪个或哪些专家?
4)“可提给电气专业参考”——嗯,漏底喽,看来不是电气专业人士的解读。
拜托编排这个解读的“专家”,不敢说请教,但至少咨询一下电气专业,还是应该的、必要的吧?
5)不知老诚版主看后,有啥想法。老诚老诚,不想说上两句?{:lol:}
尺短寸长
发表于 2015-2-12 23:56:34
启动时需满足额定电流的7倍——
人家星、三角启动呢?
不行?{:lol:}
树欲静而风不止
发表于 2015-2-13 09:03:33
拉绳启泵
让我想起了50年代的东风货车,启动时拿个摇杠在车头转
tangz0
发表于 2015-2-13 16:34:44
直接启动方式的可以用类似KB0,只要将把手延长到盘面或开门,可以实现。
尺短寸长
发表于 2015-2-13 21:44:53
树欲静而风不止 发表于 2015-2-13 09:03
让我想起了50年代的东风货车,启动时拿个摇杠在车头转
O(∩_∩)O哈哈哈~
解读此强条和进行知识普及的这位专家(或这些专家)“真神”啊!{:4_126:}
尺短寸长
发表于 2015-3-2 10:11:33
hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 17:06
中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南
请问 hbsjzsjy ,中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南,有没有对 11.0.8 条规定作出过解读?{:lol:}
条文说明:
消防水泵和稳压泵设置就地启停泵按钮是便于维修时控制和应急控制。
hbsjzsjy
发表于 2015-3-2 10:19:34
尺短寸长 发表于 2015-3-2 10:11
请问 hbsjzsjy ,中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南,有没有对 11.0 ...
这一条还真木有解读{:lol:}
尺短寸长
发表于 2015-3-2 10:22:48
可惜可惜。
否则,将 11.0.8 条和 11.0.12 条给整一块儿,那才叫精彩万分啊。{:tongue:}
杨哥无敌
发表于 2015-3-2 10:23:09
树欲静而风不止 发表于 2015-2-13 09:03
让我想起了50年代的东风货车,启动时拿个摇杠在车头转
应该说想起了以前家乡常见的拖拉机,启动时拿个遥杠车头转。
但是那种是针对柴油机泵才可以的吧,如果说电动水泵来个拉绳启泵,这**怎么实现?真要拉绳启泵,让那些专家慢慢拉吧。