[规范条文] 机械应急启泵功能如何实现?

[复制链接]
     
发表于 2015-2-12 16:57:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 15:56
这个解读谁能看懂?

这个“解读”,出自何处?{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-2-12 17:02:10 | 显示全部楼层
一本规范的实施指南,这样的知识普及真是匪夷所思{:dizzy:}
     
发表于 2015-2-12 17:03:57 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 17:02
一本规范的实施指南,这样的知识普及真是匪夷所思

规范的实施指南,带大家往沟里跑?
     
 楼主| 发表于 2015-2-12 17:06:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-12 16:57
这个“解读”,出自何处?

中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南
     
发表于 2015-2-12 17:15:56 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 17:06
中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南

真能“编”排!
发表于 2015-2-12 21:03:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-21 11:46
现在不少的规范规定,得大家发挥“聪明才智”猜着做设计才行。

感觉是然大家猜谜语{:lol:}
     
发表于 2015-2-12 23:54:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-2-13 21:17 编辑

很想很想知道,中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南对“机械应急启泵功能”的解读及知识普及——


1)是电气还是水专业专家的所作所为?


2)其知识普及中提到的什么“上下两排按钮(真能编),上面……24V(220V不行?违反哪条规定?),启动时需满足额定电流的7倍(非周期分量不用考虑了?咋想的啊?)”、“下面……软启动……额定电流的3倍(人家消防泵不能全压直接启动了吗?10D303-3也没有消防泵软启动方案了”,啥意思?
这些知识点好奇葩好奇葩耶。


3)“理解此处机械应急启泵,就是旧法的手动合闸,专家认为是拉绳启泵”——O(∩_∩)O哈哈哈~!!!
到底是“此处机械应急启泵,就是旧法的手动合闸”的理解正确还是“专家认为是拉绳启泵”靠谱?一头雾水!!!
这个“专家认为是拉绳启泵”是啥专家呢?哪个或哪些专家?


4)“可提给电气专业参考”——嗯,漏底喽,看来不是电气专业人士的解读。
拜托编排这个解读的“专家”,不敢说请教,但至少咨询一下电气专业,还是应该的、必要的吧?


5)不知老诚版主看后,有啥想法。老诚老诚,不想说上两句?{:lol:}

点评

那个解读,感觉对这个问题是:我伤害了你,还一笑而过:))  发表于 2015-8-4 18:11
     
发表于 2015-2-12 23:56:34 | 显示全部楼层
启动时需满足额定电流的7倍——

人家星、三角启动呢?
不行?{:lol:}
发表于 2015-2-13 09:03:33 | 显示全部楼层
拉绳启泵

让我想起了50年代的东风货车,启动时拿个摇杠在车头转
     
发表于 2015-2-13 16:34:44 | 显示全部楼层
直接启动方式的可以用类似KB0,只要将把手延长到盘面或开门,可以实现。
     
发表于 2015-2-13 21:44:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-13 09:03
让我想起了50年代的东风货车,启动时拿个摇杠在车头转

O(∩_∩)O哈哈哈~

解读此强条和进行知识普及的这位专家(或这些专家)“真神”啊!
     
发表于 2015-3-2 10:11:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-2-12 17:06
中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南

请问 hbsjzsjy ,中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南,有没有对 11.0.8 条规定作出过解读?{:lol:}

QTKZ.jpg
条文说明:
消防水泵和稳压泵设置就地启停泵按钮是便于维修时控制应急控制

点评

这个保护装置是啥?本意是不是为检修时解除远方控制?  发表于 2015-8-4 18:14
     
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:19:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-2 10:11
请问 hbsjzsjy ,中南院主编的《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施指南,有没有对 11.0 ...

这一条还真木有解读{:lol:}
     
发表于 2015-3-2 10:22:48 | 显示全部楼层
可惜可惜。

否则,将 11.0.8 条和 11.0.12 条给整一块儿,那才叫精彩万分啊。{:tongue:}
发表于 2015-3-2 10:23:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-13 09:03
让我想起了50年代的东风货车,启动时拿个摇杠在车头转

应该说想起了以前家乡常见的拖拉机,启动时拿个遥杠车头转。
但是那种是针对柴油机泵才可以的吧,如果说电动水泵来个拉绳启泵,这**怎么实现?真要拉绳启泵,让那些专家慢慢拉吧。