L1L2L3
发表于 2014-10-22 20:19:53
说来话长,各个厂家的拖布结构及控制方式是不同的,通用电气MV7000是采用N+1,主动滤波四象限高级矢量技术(FOC)技术,12、24、36脉冲技术,直流环节与IGBT的等电位技术,防止集体管过电压,击穿水冷方式保持他的可靠性。但是昆山为什么发生粉金属尘爆炸事故,估计与偷工减料&规范有关
abclearner
发表于 2014-10-22 20:20:14
照片中那个黑手柄就是 61楼图中Emergency run的操作手柄。
1179276821
发表于 2014-10-23 15:37:29
请问图中的黑色操作手柄是否是直接使接触器主触头合上的装置。
尺短寸长
发表于 2014-10-23 16:11:31
1179276821 发表于 2014-10-23 15:37
请问图中的黑色操作手柄是否是直接使接触器主触头合上的装置。
abclearner :
照片中那个黑手柄就是 61楼图中Emergency run的操作手柄。
rainmen_73
发表于 2014-10-23 16:26:08
手柄是机械的,闭合还是电气控制的。规范条文如果本意如此,那就是文字表达不够明确了。
尺短寸长
发表于 2014-10-23 16:55:44
11.0.12 “规定使得消防水泵只要在供电正常的情况下,无论控制线路如何都能强制启动"的条文说明,想必61#楼的图示和78#楼的照片(照片中那个黑手柄就是 61楼图中Emergency run的操作手柄),还是不能满足规范规定条款的要求。
要不然,11.0.8“就地强制启停泵按钮”(条文说明:消防水泵和稳压泵设置就地启停泵按钮是便于维修时控制和应急控制)有何存在之必要?
难道真的是语文水平不过关?
1179276821
发表于 2014-10-24 09:36:38
求真相啊!现在的消防泵控制柜大家都是怎样设计的?
abclearner
发表于 2014-10-24 19:00:34
再贴张78楼那个装置在柜内部分的照片。
这是台经UL和FM认证的消防水泵控制柜。 根据这个柜子上的配置看, 机械应急启动与就地正常手动启动的关键区别是,普通就地手动启动是通过启动按钮控制中间继电器(61楼图中的1CR)触点使接触器线圈带电, 中间继电器发出动作要经过电磁转换; 机械应急启动是, 用手柄传递的机械力直接使控制触点(61楼图中的E-RUN)动作从而使接触器线圈带电。
尺短寸长
发表于 2014-10-24 19:20:39
似乎还不行:
11.0.8“消防水泵和稳压泵设置就地启停泵按钮是便于维修时控制和应急控制)的条文说明——
用手柄传递的机械力直接使触点接通作用于接触器线圈带电,不通过其他控制环节。
11.0.12 “规定使得消防水泵只要在供电正常的情况下,无论控制线路如何都能强制启动"的条文说明——
加开关或接触器(旁路)与原接触器(包括热继电器)并接。
abclearner
发表于 2014-10-25 13:25:19
尺短寸长 发表于 2014-10-24 19:20
似乎还不行:
加开关或接触器(旁路)与原接触器(包括热继电器)并接
尺总上面的红字解释出自哪里? 我在该规范里木有看到哇。也许我在网上下的是伪版本?
尺短寸长
发表于 2014-10-25 19:58:12
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-10-26 01:04 编辑
abclearner 发表于 2014-10-25 13:25
尺长寸短:
现如今,这规范规定,得猜才行。
11.0.8“消防水泵和稳压泵设置就地启停泵按钮是便于维修时控制和应急控制)的条文说明——
1)设置就地启停泵按钮用于维修时控制:大家都知道。
2)设置就地启停泵按钮用于应急控制:嘿嘿,这个国家标准和国标图集可没有。估计类似61# abclearner 贴上来的图示做法。
11.0.12 “规定使得消防水泵只要在供电正常的情况下,无论控制线路如何都能强制启动"的条文说明——
1)如果不加开关或接触器(旁路)与原接触器(包括热继电器)并接,原控制线路的任何环节出现问题,它玩不转。
2)猜想编制人员照抄GB/T 21208-2007《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》的5.2.1总则之A优先级(是不是被照抄,俺不知道):
要满足上述要求,类似下图的做法——设置“旁路”,可能是不二之选。
尺短寸长
发表于 2014-10-27 11:00:37
刚才听给排水专业参加GB 50974免费宣贯培训的人说,上课老师对其第11章的宣贯(大致意思):
第11章的“控制与操作”中的所有规定,在国内外的规范中,都可以找到依据,也都能实现。
呵呵,俺相信“第11章的所有规定,在国内外的规范中,都可以找到依据,也都能实现”,也会有具体的建筑工程案例;
但是,俺怀疑“第11章的所有规定,在国内外的规范中,都可以找到依据,也都能实现”,人家国外规范会强制所有建筑工程必须执行(11.0.8条设置“就地强制启停泵应急控制”;11.0.12条考虑“控制柜的控制线路发生故障”而设置的“机械应急启泵功能”,类似“旁路”开关或装置)?
尺短寸长
发表于 2014-10-27 11:02:33
可惜可惜,宣贯班没有电气设计人员参加,否则可当面讨教了呀。
尺短寸长
发表于 2014-10-27 11:14:37
尺短寸长 发表于 2014-10-27 11:00
刚才听给排水专业参加GB 50974免费宣贯培训的人说,上课老师对其第11章的宣贯(大致意思):
第11章的“控 ...
另外,国内规范除了这本 GB 50974 新冒出的 11.0.8条和11.0.12条(11.0.12条还是“强条”),人家其他的国标,也不会强制所有建筑工程都必须这么干吧?
宣贯培训的上课老师所言,有偷换概念的嫌疑。
尺短寸长
发表于 2014-10-27 11:46:29
GB50974-2014第11.0.12:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。问题一:这个应急启泵功能如何实现?问题二:如何保证机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作?
问题一:这个应急启泵功能如何实现?
能够实现,是无疑的;
是否全要?目前存疑。
问题二:如何保证机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作?
没完全理解——机械应急启动时,可能一次回路正常,二次回路“消防泵控制柜内的控制线路发生故障”,当合上“旁路”开关(或装置),哪来的“消防水泵在报警后5min内正常工作”?
PS
原二次回路都“崩盘”了,哪来的“消防水泵在报警后”?
如何理解这条“机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作”?
各位论坛大虾有知道的,帮忙给解释一下,谢谢。
页:
1
2
3
4
5
[6]
7
8
9
10
11
12
13