尺短寸长 发表于 2015-3-31 18:29:28

hbsjzsjy 发表于 2015-3-31 18:21
难道不是GB278985-2011?

加“.”——
GB27898.5-2011。

柴油泵有此要求,也属正常。


要命,标准要猜,论文也猜。{:lol:}

chipy 发表于 2015-3-31 18:35:09

尺短寸长 发表于 2015-3-31 17:33
别怪《现代建筑电气》杂志了,人家杂志总比标准低一个层次吧?
标准都能这样,杂志又能怎样?

杂志社可以帮标准洗地啊.{:lol:}

老康阁楼 发表于 2015-9-17 23:32:11

我竟然没看到过这个帖子,恶补了一通,机械管电气什么事,电气是电器,现在这个情况是什么,怎么做?

小菜 发表于 2015-9-18 08:05:14

专家说了,这条是给排水专业的人写的,并未征得电气专业的同意,所以我们不执行这条

再笑也是伤 发表于 2015-9-18 11:02:47

现代建筑电气杂志一篇文章做法是用机械装置直接推动接触器主触点实现强启,建筑电气杂志一篇文章是在接触器旁设置旁路开关,用旁路开关实现手动强启,综合保护例如用KB0,厂家给的做法也是在KB0处设置个旁路断路器。

tianyi2002 发表于 2015-9-18 14:49:07

我觉得这应该是产品规范,跟我们没啥要求的,如果都加旁路那多了去了

hbsjzsjy 发表于 2015-9-22 15:45:42

这个比较给力,将皮球踢回去了。{:lol:}《武进市2014年电气专业座谈会会议纪要(二)》39、机械应急启泵功能怎么理解,是不是要再做一套控制装置。现在图纸上水专业都标注了这一条,电气怎么做,是否要将增加的机械应急启泵功能电路画出。
讨论结果:在没有新的国家标准图集出来前,可标注:其他设施要求由给排水专业配套提供设置。

尺短寸长 发表于 2015-9-22 15:50:38

hbsjzsjy 发表于 2015-9-22 15:45
这个比较给力,将皮球踢回去了。《武进市2014年电气专业座谈会会议纪要(二)》39、机械应急启泵功 ...

恰似住建部标准定额司的行事风格。{:dizzy:}

椰紫 发表于 2015-10-8 17:27:29

晕啊,其他省市没有这样的会议纪要,该如何解决这个问题?

tangz0 发表于 2015-10-8 17:38:30

可以加个附柜内设一KB0作旁路啊

椰紫 发表于 2015-10-8 17:44:02

tangz0 发表于 2015-10-8 17:38
可以加个附柜内设一KB0作旁路啊

有相关的线路图吗?能否发给我们看看?

rainmen_73 发表于 2015-10-9 13:59:54

tangz0 发表于 2015-10-8 17:38
可以加个附柜内设一KB0作旁路啊

还有必要加KB0吗,旁路就断路器或负荷开关好了

xuxizhong 发表于 2015-10-12 13:22:20

王金元说是水的不懂电,不用加了,直接用现场启动按钮就可以了。

尺短寸长 发表于 2015-10-12 13:28:14

xuxizhong 发表于 2015-10-12 13:22
王金元说是水的不懂电,不用加了,直接用现场启动按钮就可以了。

王金元口说甚至签字画押,有用吗?

那人家也是 GB 标准且还是一“强条”,到时随便哪个“婆婆”一不高兴给你扣个大帽子啥的,咋办?

尺短寸长 发表于 2015-10-12 17:03:36

xuxizhong 发表于 2015-10-12 13:22
王金元说是水的不懂电,不用加了,直接用现场启动按钮就可以了。

转过身来,再说一下:

王金元说是水的不懂电,不用加了,直接用现场启动按钮就可以了——

王主编有没有注意到我国现行标准图集(无论10D303-3还是14X505-1)中的“现场启动按钮”均不具备“现场应急控制”之要求?

PS
10D303-3或14X505-1中的“现场启动按钮”,只能用于平时运维的“现场维修控制(热继电器接进控制回路)”,绝非消防救火时的“现场应急控制(热继电器不允许接进控制回路)”。


页: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13
查看完整版本: 机械应急启泵功能如何实现?