北方郎 发表于 2014-3-22 19:58:15

回复 3# 治学以诚

补充一点,是在接地故障导致接触电流对人体造成器质性伤害之前切断电源,对人体是安全的。

北方郎 发表于 2014-3-22 20:01:29

回复 4# 治学以诚

从中性线、相线二次接地故障时电路分析得知,RCD灵敏度可能下降,甚至拒动,这是有可能的。
关于接地故障电流的分配,尺兄简化电路模型是靠得住的。
当然,欢迎老诚大哥从电场的角度做一下分析,我等相当期待。{:4_117:}

北方郎 发表于 2014-3-22 20:02:57

回复 5# 治学以诚

杆塔接地电流分析,GB/T50065-2011 附录B作了一些探索,可以参考一下。

北方郎 发表于 2014-3-22 20:04:29

回复 7# 治学以诚

人身电击危险
当仅为间接接触电击时,TN防范的唯一手段是断电。
错:等电位联结作为附加保护,可保证接触电压不对人体造成器质性危害。

北方郎 发表于 2014-3-22 20:20:15

回复 8# 入门者

那篇文章我看了,不敢苟同!

30mA RCD可以作为正常防护或者故障防护的附加防护。
只要接触电流小于30mA就不会造成器质性损伤,况且线路线路电流不可能为0,即使RCD在30mA动作,那么接触电流总小于30mA。仍然是安全的,如果RCD超过30mA不动作,产品是废品。

综上《关于剩余电流动作保护装置运行问题的探讨》观点根本站不住脚。

尺短寸长 发表于 2014-3-22 20:24:04

回复 90# 北方郎

网络检索路灯电击致死事故,绝大多数为雨水浸没部分灯杆。很难解决。

因论文讨论的是接地问题,故不可能将其他问题一网打尽。
若真是因“雨水浸没部分灯杆”导致的漏电致人死伤,个人感觉无论采用“TT、TN-S系统”均无解:这相当于将 AC220V 引入泳池的 0 区……

故提请大家特别注意:
室外路灯的门孔、接线端子和路灯内保护电器的安装高度,应高于其路灯所处地的最高积水位(包括洪水位)之上,门孔防护等级应满足 GB 7000.5-2005/IEC 60598-2-3:2002 中的要求。
专做市政路灯的老总曾说起过这样一个案例——
当地(外地)路灯管理所要求设计院将室外路灯的门孔装在离地 2.0m 以上,原因就在于该地区的洪水位有一人多高。

北方郎 发表于 2014-3-22 20:26:12

回复 11# 入门者
似是而非!
在项目整个生命周期里,线路绝缘一直在下降,泄露电流越来越大,RCD越有可能动作。新投用时泄露电流最小,此时RCD在单灯接地故障时可靠动作,那么在绝缘下降时难度不动作?
当然RCD也有寿命,何时失效,则有赖于管理。或者从技术角度来确认失效而永久分闸,淘汰更新。值得探讨!

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:18:56

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:19:32

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:25:25

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:29:27

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:33:17

治学以诚 发表于 2014-3-23 09:38:11

尺短寸长 发表于 2014-3-23 12:46:07

TN系统的发生接地故障时,不断电。我用12个字概括一下:
炮声隆隆,火光冲天,烟雾缭绕。

我一看到谈TN系统接地故障分析的文章,就头疼。
RCD用来防止火灾,有一定的理论基础,但是,我还是认为,不如AFCI来的可靠。因为,AFCI失效表现为,分断。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28068-1-1.html
[问题探讨] 老诚,你怎么看(3)?

治学以诚 发表于 2014-3-23 16:56:52

页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
查看完整版本: 2014.1期“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”一文的缺陷