入门者 发表于 2014-3-17 19:07:51

“TT系统配电的路灯保护接地问题探讨”存在的缺陷之三是,概念上陈旧片面,逻辑上前后矛盾。


   文 3.1中 “AC25V”,“30Ω”,“833mA”,“应做到保证RCD能可靠动作”。
   安全电压AC25V,也是我刚入行时的看法,属概念上陈旧片面。当在其他文献中看到文中“图3 预期接触电压的最大持续时间”后,安全电压AC50V、安全电压AC25V提法是多么片面和肤浅,应该按事物的客观规律,全面理解安全电压真正含义:即Lp(L)曲线的左侧和下方都是安全电压,Lp(L)曲线上任何一点都可以是安全电压的极限。认识应不断提高,不能老停留在初级阶段。

   如果安全电压不是AC25V,833A也不存在了
   如果RCD不能可靠动作,文章后面大篇幅的内容都不成立,而是废话了。
   以上二点反映了,整篇论文存在逻辑上前后矛盾。

秋石 发表于 2014-3-18 16:19:38

回复 12# 入门者

问问老诚好了。

cqzrm 发表于 2014-3-18 17:29:02

我怎么感觉有些人思路诡异。
任何分析都是有前提的,术语也是;不分前提,没有条件,只会导致不可知论。
TT系统的故障保护公式:RA*IN小于等于50V,是不是也是“片面和肤浅”?

秋石 发表于 2014-3-18 20:50:17

本帖最后由 秋石 于 2014-3-18 21:13 编辑

没法说了。

秋石 发表于 2014-3-18 21:18:20

“安全电压AC25V,也是我刚入行时的看法,属概念上陈旧片面。当在其他文献中看到文中“图3 预期接触电压的最大持续时间”后,安全电压AC50V、安全电压AC25V提法是多么片面和肤浅,应该按事物的客观规律,全面理解安全电压真正含义:即Lp(L)曲线的左侧和下方都是安全电压,Lp(L)曲线上任何一点都可以是安全电压的极限。认识应不断提高,不能老停留在初级阶段。”
你的这个认识依据从何而来,能否解释一下?

北方郎 发表于 2014-3-18 21:31:17

希望大家尽量别用马甲哈,木有意思{:4_118:}

秋石 发表于 2014-3-18 21:32:00

本帖最后由 秋石 于 2014-3-18 21:33 编辑

北方郎 发表于 2014-3-18 21:38:55

回复 16# 入门者

可能停留在初级阶段的不少呢,说说高级阶段看法,请赐教{:4_117:}

治学以诚 发表于 2014-3-19 08:39:18

治学以诚 发表于 2014-3-19 08:47:40

治学以诚 发表于 2014-3-19 08:52:03

治学以诚 发表于 2014-3-19 08:59:25

治学以诚 发表于 2014-3-19 09:01:25

尺短寸长 发表于 2014-3-19 09:42:10

路灯电击事件,不是在触及的当时才物尽其用发生接地故障。
接地故障长期存在,且表现为路灯正常点亮状态。发生接地故障后,电路没有完成断电动作,因此,凡事电击,必是TT系统。
接地故障一直存在,人偶尔触及,但是必然电击。

因此,本文完全是没有逻辑的一篇文章。
治学以诚 发表于 2014-3-19 08:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚知道市政路灯采用什么接地系统吗?
电击致人死亡的市政路灯,必是TT系统?

接地故障长期存在,且表现为路灯正常点亮状态。发生接地故障后,电路没有完成断电动作——凭什么不会发生在TN-S系统?
违规设计的TN-S系统,“接地故障长期存在,且表现为路灯正常点亮状态。发生接地故障后,电路没有完成断电动作,因此,凡事(是)电击……”致人死伤,就不可能吗?

尺短寸长 发表于 2014-3-19 09:47:09

这里面包含有基本的电工学理论,没人什么诡异之处,只是大家不懂而已,不懂自然就晕头转向了。
治学以诚 发表于 2014-3-19 09:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

大家不懂,晕头转向;{:dizzy:}
老诚明白,心知肚明。{:1_274:}
支持老诚版主去 PK 《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)编制组。 {:42:}