入门者
发表于 2013-9-13 09:35:41
Rphp=1.5〈Rph+Rp〉相保电阻不能正确反映客观真实值的后果
相保电阻大于线路电阻真实值,计算短路电流变小了,后果是
1. 对短路灵敏度校验有利,当实际短路电流大于计算电流时,更能满足要求,可靠系数是过度的。但线缆最大供电长度受电压降和短路灵敏度制约,像路灯线路允许-10%电压降时,实际限制供电长度的,就是短路灵敏度了。计算短路电流变小了,短路灵敏度降低了,为了满足短路灵敏度,只得减短供电长度或者增大电缆截面,这不符合节能和经济合理的原则。
2. 保护线的热稳定性校验,按Rphp=1.5〈Rph+Rp〉是合格的,按真实线路电阻,短路电流大了,再去校验,有可能会不合格。对4*35+16这种保护线特小的电缆,能否在任何场合下都能满足热稳定性,要进一步论证。
治学以诚
发表于 2013-9-13 13:34:31
入门者
发表于 2013-9-13 19:17:32
回12#诚版老师:
说一些看法,不一定对。
好像对应关系不一致。
1. 表9-79 R撇=1.5(0.11+0.214)=0.486 与 表4-25给出0.420 不一至。
2. 单指电阻值来说,表9-79 的 0.32 与上面的 0.42 和 0.486 也不一致。
3. (0.11+0.214)的取值与相保电阻要求是20度时的值不一至。
你取的例子可能巧合了,如果路灯电缆埋地敷设时环境温度就是20度,将表9-79数据改为20度时的电阻值再与表4-25比较一下,得出的结果会不会相近的。
我曾经设计一大厂房,电缆沿厂房200m长度方向,在墙外用桥架接近露天敷设,冬天温度接近零下10度。通电,但终端开关未合上,这时终端发生相--保短路,这时按实际温度计算出来的回路电阻,再与表4-25比较一下,就会知道误差有多大。
大鼻山
发表于 2013-9-13 19:42:25
楼主提出了一个好的经典话题。若研究出来,就能成“仙”了
大鼻山
发表于 2013-9-13 19:43:54
包括接地故障计算和相-中短路的计算,真的能等同吗?——其实都是问题。
治学以诚
发表于 2013-9-13 21:09:11
治学以诚
发表于 2013-9-13 21:12:29
入门者
发表于 2013-9-14 09:29:48
回20#大鼻山: 包括接地故障计算和相-中短路的计算,真的能等同吗?——其实都是问题。
让我们去山东半岛海景房做一系列实验和测试吧! 先做第1个实验。
从变配电房用YJV4*70的电缆,采用TN-C-S接地型式,埋地穿管敷设,向100m处的住宅楼集中计量箱供电。集中计量箱内,设SPD和有隔离功能的漏电保护器、N排、PE排等,后分十二个单相回路向楼上住户供电。
模拟楼单元在检修,隔离功能的漏电保护器开断,实验开始,人为制造短路,短路处都选择在离N排、PE排连接处5cm,分别用A相线与上述二点人为短路,用视频记录仪测试短路电流。
我认为相保和相中短路电流是基本相等的〈不是绝对相等的原因,这是考虑到存在N排和PE排连接线引起的微微误差〉,理由如下
1. 由于N排、PE排是分开的,肯定发生了二种不同的短路。
2. 二种不同的短路时,共用了相线和PEN线,回路的电参数〈R、C、L、M〉是相同的,这是由于相线和PEN线没有人工智能,不会识别发生的是相保短路还是相中短路,退一步说,即使能发觉,也无法在相保短路时将自身的电阻提高到1.5倍。
相保和相中短路电流基本相等,只能用同一个计算公式才能得到的结果,若用不同公式,肯定得不到有效值相等、相位也相等的结果。
大鼻山
发表于 2013-9-14 12:06:54
本帖最后由 大鼻山 于 2013-9-14 12:22 编辑
回2#zhiwozuiwo:
我也有同样的理解,二者是一回事。
《工业与民用配电设计手册》第三版P156 2.线路相保阻抗的计算一节,在单相接地短路时,有式(4-50)第2等式中,相保电阻=相线电阻+保护线电阻,没有1.5的系数。
但在P156的表4-25中出现了 1.5 倍的系数。
不知哪个是“真”哪个是“伪”?。
入门者 发表于 2013-9-10 19:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我基本可以断言,配电设计手册存在2个错误:
1)以下公式可能是错误的(或说片面的):相保电阻=相线电阻+保护线电阻;
2)手册中解释系数1.5是因为短路升温的缘故。这其实也是错误的。
大鼻山
发表于 2013-9-14 12:21:58
1.5这个系数真正来源是什么呢?我目前有个大胆臆想,但尚不成熟。不妨吐露如下:
1)单相回路中,才存在公式:相保电阻=相线电阻+PE线电阻。
2)三相回路中,相保电阻≠相线电阻+PE线电阻。而应当是:相保电阻=k(相线电阻+PE线电阻)。其中,就是因为三相回路发生单相接地故障时,非故障相对于故障相必然存在一定影响,导致这个k值出现。这个k值,就应当是手册里提及的那个1.5(短路温升之说显然勉强)。至于为什么是1.5而不是1.4或1.6,我暂时就没深入的研究结果了。
入门者
发表于 2013-9-14 17:12:59
回25#大鼻山: 1)单相回路中,才存在公式:相保电阻=相线电阻+PE线电阻。
我的思路与你不同。
低压配电线路的阻抗引入了正序、负序、零序等概念,这些是对称分量法中特有的,所以应从对称分量法着手。
引用一本著作《电工基础》中的一段话:“对称分量法宜解决一切对称电路在不对称电压作用下的计算问题,但主要对象仅在于解决具有三相动负载(三相旋转电机)的这类电路。”请注意 对称电路 不对称电压 三相动负载(三相旋转电机)三个关键词。
你说的 1)单相回路中,才存在公式:相保电阻=相线电阻+PE线电阻。 是有问题的,单相电路不存在对称不对称问题,更不需要引入式(4-50)第2等式中一大堆正序、负序、零序等阻抗的概念,该式是正对 不对称三相电路的。
大鼻山
发表于 2013-9-14 17:19:18
以上想法,其实是我几年前在写第一篇路灯论文时产生的;但一直未去深查其中究竟,算是个遗憾吧~希望有年轻人认真钻研一把啊{:4_127:}
大鼻山
发表于 2013-9-14 17:27:21
本帖最后由 大鼻山 于 2013-9-15 16:34 编辑
你说的 1)单相回路中,才存在公式:相保电阻=相线电阻+PE线电阻。 是有问题的,单相电路不存在对称不对称问题,更不需要引入式(4-50)第2等式中一大堆正序、负序、零序等阻抗的概念,该式是正对 不对称三相电路的。
入门者 发表于 2013-9-14 17:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,我再给出2个惊人观点:
一、设计手册(4-50)第2等式的局部结论(指相保电阻=相线电阻+PE线电阻),压根就是错误的啊!
二、正因为“单相电路不存在对称不对称问题”,所以才存在:单相回路中,相保电阻=相线电阻+PE线电阻!而这个等式的由来,只是利用了最朴素的电工理论,压根就不是因为套用设计手册(4-50)第2等式啊!
喔~喔~{:4_113:}
大鼻山
发表于 2013-9-14 17:31:41
我再说白点:设计手册(4-50)第2等式中,“RφP= Rφ+RP” 是错误的推导!
入门者
发表于 2013-9-14 19:47:54
回29#大鼻山: 我再说白点:设计手册(4-50)第2等式中,“RφP= Rφ+RP” 是错误的推导!
我的结论与你不同,这是唯一的结果。
这是通过三相不对称电路,众多的节点电压法、回路电流法、对称分量法等学习后得出的,尤其了解对称分量法物理本质后得出的。
1. 对称分量法仅仅是一种计算方法,不能改变电路内各有的物理特性。
2. 以不对称电压为例,用对称分量法将不对称三相电压分解成对称的正序、负序、零序分量,进行像对称三相电路一样的计算,但要记住,反过来正序、负序、零序分量的合成必须等于实际电压。电流也如此。而且计算的目的,求的不是各分量的数值,而是它们的合成量。
3. 由于对称分量的独立性,根据电压、电流分量,有了把实际电路中的电阻、电抗,分解成相对应的正序、负序、零序电阻、电抗,这只是计算过程使用一下而言。得出最后结果值后,这些正序、负序、零序电阻、电抗也需要合成,其合成值必须等于电路原来的数值,如果不等,说明计算过程有差错,就得重新复查。所以说设计手册(4-50)第2等式中,“RφP= Rφ+RP”,必须成立,是对的。
4. 我在7#已指出---导体的电阻是物质的固有特性,决不可能因下列计算方法不同而变化。如果能变化,就意味着通过计算方法的不同,达到---使线路电阻变成可变电阻---来使用,这是违背常理的。
页:
1
[2]
3
4
5
6
7
8
9
10
11