治学以诚 发表于 2013-8-13 10:26:16

尺短寸长 发表于 2013-8-13 10:40:16

肯定可以不满足灵敏度。
任老从来也没有讲正确过保护的问题。弄的全国对保护也是一无所知。

保护的电气原理是什么,为什么用末端的计算短路值来作为保护电器整定的依据,都是有一套设计原理在里面的。

按道理讲,设计必须遵从设计原理,即,必须重视什么什么,必须忽略什么,
这个设计原理,是应当遵从的,为了保证大家遵从,设计原理作一书面的文字要求,形成设计规范。
即反过来看,设计规范必须具备设计原理,设计原理必须服从电气原理,但是,不是所有的电气原理,都可以转化为设计原理,从而转化为规范。
治学以诚 发表于 2013-8-13 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

坚决不同意老诚版主的言论!{:lol:}

任老从来也没有讲正确过保护的问题。弄的全国对保护也是一无所知——不同意!
老诚版主想必是知道的。
因此,应该说: 任老从来也没有讲正确过保护的问题。除老诚版主外,弄的全国对保护也是一无所知。

按道理讲,设计必须遵从设计原理,即,必须重视什么什么,必须忽略什么——不同意!
老诚版主说话一贯言不由心。
老诚版主是不是想说: 按道理讲,设计必须遵从设计原理,即,必须重视什么什么,可以忽略什么

短路灵敏度校验,是指系统发生最严重的短路情况下,保证脱扣。
治学以诚 发表于 2013-8-13 08:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说错话,很正常;认个错,很平常。
死不认账,很不正常!非同凡响!

rainmen_73 发表于 2013-8-13 10:40:27

回复 31# 治学以诚
诚版在此说说呢!如果在论坛其它帖子曾说过,给个链接也成。

yangyang7201 发表于 2013-8-13 10:45:41

以63安,16平方导线配电线路,长50米。末端,分别由楼上两位用手拿着短路,短路电流都不一样子的。
治学以诚 发表于 2013-8-13 10:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚版主不至于举例也要让rainmen_73和yangyang7201拿着线头去短路吧?{:4_112:}

黄花菜 发表于 2013-8-13 11:00:27

老诚版主{:funk:},怎么想也想不明白你说的那种情况.

Tricity 发表于 2013-8-13 11:40:51

本帖最后由 Tricity 于 2013-8-13 12:46 编辑

我什么都没说

Tricity 发表于 2013-8-13 12:59:15

本帖最后由 Tricity 于 2013-8-13 13:09 编辑

说反了吧,采用线路末端的阻抗参数,考虑单相接地故障,都是用最小短路电流来校核短路灵敏度。但就是这个 ...
rainmen_73 发表于 2013-8-13 10:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    老诚说“最严重的短路”是指线路末端发生故障点阻抗可以忽略不计的短路,也就是线路末端的金属性短路,按这个值校验是正确的。如果是电弧性短路,短路点阻抗不确定,短路电流也不确定,是木有办法校验的。

    末端线路保护,断路器瞬动满足0.4s内动作一般是没有问题的,0.4s主要考虑熔断器一类的元件的动作特性。配电干线上5s是考虑到上下级配合的需要。但是“供给固定式电气设备用电的末端线路”也规定不大于5s,是不太合理的。

wosuwoxing 发表于 2013-8-13 13:07:03

回复 1# 入门者


    我觉得电气上有很多时间指标,大多数都是从人身安全考虑的,建议看一下电流通过人体的效应相关规范。记得有张图,列出了通过人体电流和时间的关系

治学以诚 发表于 2013-8-13 13:57:43

尺短寸长 发表于 2013-8-13 14:14:49

不预考虑 —— 不予考虑;
重视了电缆长度,忽视了其他所有的可能,这样选定的电缆满足工程需要 —— 再想想,真的是“忽视了其他所有的可能”吗?

入门者 发表于 2013-8-13 20:11:13

回38#w版主 : 我觉得电气上有很多时间指标,大多数都是从人身安全考虑的,

   要是人身安全考虑,完全必要抛弃 5s ,用断路开断时间 20ms 了,20ms 人体接触电压限值,在干燥环境下高达 500V。

入门者 发表于 2013-8-13 20:13:45

短路热稳定校验时公式中的 t 必须取 5s 吗?

    按《低规》第5.2.10第2款及条文说明图5图6的说法,末端配电箱金属性短路,会发生 5s 才开断的情况,由此推断,选择该配箱供电电缆时必须取 t=5s 来做热稳定校验,否则 5s 前电缆已烧毁了。

   那么其它供电线的短路热稳定校验 t 也得取 5s 吗?

    这里要请问热稳定校验专家的大鼻山老师了,你会取 t=5s 吗?

hbsjzsjy 发表于 2013-8-14 08:37:20

短路热稳定校验时公式中的 t 必须取 5s 吗?

    按《低规》第5.2.10第2款及条文说明图5图6的说法,末端配 ...
入门者 发表于 2013-8-13 20:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    如果按t=5s去做热稳定校验,那此时的I也不是发生金属性短路时的I了吧?

治学以诚 发表于 2013-8-14 09:23:56

入门者 发表于 2013-8-14 09:44:27

回43#hbsjzsjy :如果按t=5s去做热稳定校验,那此时的I也不是发生金属性短路时的I了吧?

   请参看本贴17#Tricity的发言,《低规》中短路是指金属性短路。用电弧性短路套《低规》条文,肯定套不上,在14#已指出,发生相线与中线之间的电弧性短路,《低规》中短路保护与过负荷保护条文,都成为废话。

   你在设计时,能预知非金属性的短路时的电流数值吗? 按你的设计习惯,I 会取多大呢? 并说说理由或依据。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
查看完整版本: 5s 的疑惑