rainmen_73
发表于 2013-8-12 15:13:12
短路电流和过载电流产生热效应的危害是一致的,仅仅是大小的区别;那么只要断路器能全程保护线路(绝缘和人身安全),何必计较是那部分动作的呢。规范6.2.4似乎没有足够的说服力。
Tricity
发表于 2013-8-12 15:27:21
411.3.2.1Exceptasprovidedby411.3.2.5and411.3.2.6,aprotectivedeviceshall
automatically interrupt the supply to the line conductor of a circuit or equipment in the event of a fault of negligible impedance between the line conductor and an exposed-conductive-part or aprotectiveconductorinthecircuitorequipmentwithinthedisconnectiontimerequiredin 411.3.2.2, 411.3.2.3 or 411.3.2.4.
指金属性短路
入门者
发表于 2013-8-12 15:40:59
回16#hbsjzsjy :......何必计较是那部分动作的呢。
按照这种想法,断路器内可取消磁保护,反正有热保护就万事大吉了。断路器干吗搞得这么复杂?
入门者
发表于 2013-8-12 16:07:03
再回16#hbsjzsjy :......规范6.2.4似乎没有足够的说服力。
如果是屋顶增压泵之类的,直接从配电房引来消防线路,是很长的,是不许用热保护的,但要设磁保护的。不满足短路灵敏度要求,短路时,让它干烧?
rainmen_73
发表于 2013-8-12 16:10:03
回复 18# 入门者
这是制造范畴的问题,说不清。不过我猜想对于太大的短路电流不用电磁保护仅用热保护(双金属片)的切断时间是没法满足对线路热稳定保护的需求的吧。
yu990921
发表于 2013-8-12 20:42:25
回复 19# 入门者
不满足灵敏度要求的设计是不合格的设计,应当纠正至满足为止。所以你描述的问题不存在。
假设增压泵为4kW,线路长度200m,导线16平,上级开关整定40A,单相接地故障电流满足5s内此保护动作切断足够了吧。不满足时可以加大截面不是吗,加大截面不行还可以加漏电保护不是?
治学以诚
发表于 2013-8-13 08:53:00
治学以诚
发表于 2013-8-13 08:56:55
治学以诚
发表于 2013-8-13 09:01:52
William.S
发表于 2013-8-13 09:06:22
我是来学习学习的~~
yangyang7201
发表于 2013-8-13 09:36:15
短路灵敏度校验,是指系统发生最严重的短路情况下,保证脱扣。
治学以诚 发表于 2013-8-13 08:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚版主,非“最严重”短路情况下,就可以不满足短路灵敏度校验?
治学以诚
发表于 2013-8-13 09:57:26
rainmen_73
发表于 2013-8-13 10:10:28
老诚版主,非“最严重”短路情况下,就可以不满足短路灵敏度校验?
yangyang7201 发表于 2013-8-13 09:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说反了吧,采用线路末端的阻抗参数,考虑单相接地故障,都是用最小短路电流来校核短路灵敏度。但就是这个最小短路电流,由于线路长短不一,数值不同;当线路长到一定程度,短路电流大小进入了其前级保护断路器的反时限曲线段(离开了瞬动或短延时段)而已。
yangyang7201
发表于 2013-8-13 10:20:36
说反了吧,采用线路末端的阻抗参数,考虑单相接地故障,都是用最小短路电流来校核短路灵敏度。
rainmen_73 发表于 2013-8-13 10:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:1_274:}
治学以诚
发表于 2013-8-13 10:24:47