官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
肯定可以不满足灵敏度。 任老从来也没有讲正确过保护的问题。弄的全国对保护也是一无所知。 保护的电气原理是什么,为什么用末端的计算短路值来作为保护电器整定的依据,都是有一套设计原理在里面的。 按道理讲,设计必须遵从设计原理,即,必须重视什么什么,必须忽略什么, 这个设计原理,是应当遵从的,为了保证大家遵从,设计原理作一书面的文字要求,形成设计规范。 即反过来看,设计规范必须具备设计原理,设计原理必须服从电气原理,但是,不是所有的电气原理,都可以转化为设计原理,从而转化为规范。 治学以诚 发表于 2013-8-13 09:57 登录/注册后可看大图
短路灵敏度校验,是指系统发生最严重的短路情况下,保证脱扣。 治学以诚 发表于 2013-8-13 08:53 登录/注册后可看大图
以63安,16平方导线配电线路,长50米。末端,分别由楼上两位用手拿着短路,短路电流都不一样子的。 治学以诚 发表于 2013-8-13 10:24 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
说反了吧,采用线路末端的阻抗参数,考虑单相接地故障,都是用最小短路电流来校核短路灵敏度。但就是这个 ... rainmen_73 发表于 2013-8-13 10:10 登录/注册后可看大图
短路热稳定校验时公式中的 t 必须取 5s 吗? 按《低规》第5.2.10第2款及条文说明图5图6的说法,末端配 ... 入门者 发表于 2013-8-13 20:13 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页