治学以诚
发表于 2013-5-29 09:38:41
民规那帮子CB,还要弄消防独立出线断路器。实在是对电气理论毫不知晓。
一帮毫无电气理论的人在瞎编规范。
治学以诚
发表于 2013-5-29 16:13:33
2.2
降低残压。
怎么降低,SPD两端的电压与流过的雷电流有关。即。雷电流*SPD内阻。这个值,应当小于设备的可耐受雷电过电压。比如1.5KV。
只能 是:降低导线两端雷电过电压。使之小于设备的可耐受雷电过电压。比如1.5KV。
治学以诚
发表于 2013-5-29 16:16:37
2.2
降低残压。
谁的殘压?怎么降低?
SPD的残压:SPD两端的电压=雷电流*SPD内阻。这个值,应当小于设备的可耐受雷电过电压。比如1.5KV。
只能 是:降低导线两端雷电过电压。使之小于设备的可耐受雷电过电压。比如1.5KV。
设备的可耐受雷电过电压。比如1.5KV。选SPD的残压1.5KV的。是完全正确的。因此,可以看出来,规范在编制的时候,就没有把导线长短放在眼里。
治学以诚
发表于 2013-5-29 16:28:45
1.5KV/40KA=0.0375毫欧
架空线16平方的电感是0.4毫欧/米。
电阻是1.3毫欧/米。
导线与SPD内阻就不是一个数量级上的东西。所以,SPD的安装的各类文章也多是瞎扯扯而已。
没有人动脑筋思考这些问题吗?
治学以诚
发表于 2013-5-29 16:35:06
40KASPD流过,10KA雷电流,SPD残压
10*1.5KV/40KA=0.375KV
1米16平方导线端电压10*1.36=13.6KV
所以,SPD的安装的各类文章也多是瞎扯扯而已。
没有人动脑筋思考这些问题吗?
治学以诚
发表于 2013-5-29 16:37:12
明天再算Ldi/dt给大家看。
大家都会写这东东,但是,没有人真的算一个出来大家见识一下,
治学以诚
发表于 2013-5-29 17:39:40
SPD残压,采用的雷电流的幅值*内阻
导线却用雷电流的陡度来计算。用幅值估算一下就完了的事。却绕一大弯子。需要思考一番。什么道理。
治学以诚
发表于 2013-5-29 17:40:07
学问都用错了地方了
东海龙王
发表于 2013-5-30 15:38:50
民规那帮子CB,还要弄消防独立出线断路器。实在是对电气理论毫不知晓。
一帮毫无电气理论的人在瞎编规范。
治学以诚 发表于 2013-5-29 05:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个问题有待商榷。不要急于下结论。
治学以诚
发表于 2013-5-31 09:08:57
治学以诚
发表于 2013-5-31 09:20:10
这是洋鬼子忽悠中国专家几十年的一点东西。
对I(t)的积分与微分就是求得各类雷电流的陡度与能量。
都是算出来的,是经典雷电流的能量。
8/20不去算了,以下都是简单的东西了。
治学以诚
发表于 2013-5-31 09:21:21
在进行能量计算与梯度求解时,应当把微秒单位化为秒的单位来计算。不去弄了
治学以诚
发表于 2013-5-31 09:42:48
治学以诚
发表于 2013-5-31 09:55:47
感应电压=4.8KV
+SPD残压,无法保护设备不被破坏。
安装SPD有什么意义呢?
0.1米导线
感应电压=0.48KV+SPD残压,也无法保护设备不被破坏。
SPD是如何保护设备不被破坏的呢?
这里需要讲一个更深奥的东西才行。
感应电压=4.8KV是虚像问题。
治学以诚
发表于 2013-5-31 10:13:03
SPD通过雷电流40KA时
0.1米导线
感应电压=2.0KV+SPD残压,也无法保护设备不被破坏。
当计算波头陡度时,更不得了,计算8/20陡度更不得了,0.001米长导线也无法保护设备的。