最近有接触到一个外地的小区项目,地下室面积4万平米左右,单层。请教一个问题,大家所在的省市对于地下室照明的做法到底是用哪一种?


做法1:分区设置普通照明箱和应急照明箱,车道部分灯具采用带电池荧光灯。

做法2:分区设置普通照明箱和应急照明箱,应急照明全部采用双火蓄电池灯。


做法3:每个防火分区就只设一个双电源照明箱,普通照明、应急(蓄电池)、疏散(蓄电池)分别分回路引自该照明箱。


做法4:每个防火分区只设置一个箱子,普通照明、应急(蓄电池)、疏散(蓄电池)分别分回路引自该照明箱,该箱仅一回进线(采用耐火电缆),取自配电室应急母线段。



这4种做法我都见过通过审图和消防验收的。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-2-17 22:45:39

1、分区设置普通照明箱和应急照明箱,车道部分灯具采用带电池荧光灯。

rainmen_73 发表于 2013-2-18 09:11:52

看来山东做法与我们这儿基本相同

小洋葱 发表于 2013-2-18 09:21:34

本帖最后由 小洋葱 于 2013-2-18 09:52 编辑

之所以问这个问题,是因为我曾经参考过几个省市的做法以及他们的一些省图意见(也有可能是消防队提出的意见)提出:“现在市面上绝大多数带蓄电池日光灯外壳无法做到防火,建议应急灯全部采用双火应急灯”。

按照常规做法,我也一般都是用的第1,2种做法,但是第3,4种做法,尤其第4种做法,业主方技术人员曾经提出过一个问题:根据《民规》第13.9.12条 ,应急照明电源应符合下列规定:当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。根据红色字体部分内容,那第4种做法就完全能满足要求,为什么要用前几种,尤其第1,2种做法白白浪费钞票呢?

大鼻山 发表于 2013-2-18 09:57:14

做法3最实际

rainmen_73 发表于 2013-2-18 09:59:39

做法3最实际
大鼻山 发表于 2013-2-18 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但这个做法很多地方审图都通不过。没见到江苏消防部门已经提出消防非消防配电从变压器后就要分开了

小洋葱 发表于 2013-2-18 10:32:08

1、分区设置普通照明箱和应急照明箱,车道部分灯具采用带电池荧光灯。
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-2-17 22:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

版主好,请问你采用这种做法的时候,应急照明箱是采用的双电源切换箱,还是直接从配电室应急母线段单独专线?

治学以诚 发表于 2013-2-18 11:34:26

rainmen_73 发表于 2013-2-18 11:55:28

车道部分灯具采用带电池荧光灯

这个不可行。本做法,本地消防大队是认可的,但是,我与那个审查图纸的队 ...
治学以诚 发表于 2013-2-18 11:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
能提供一下此种灯具的样本或网上链接吗,应急荧光灯具只有这一种?三线制的荧光灯具只是一种传说吗?

tianyafeng 发表于 2013-2-18 11:57:01

做法1比较多吧{:smile:}

尺短寸长 发表于 2013-2-18 12:00:47

回复 9# rainmen_73


老诚对三线制的“接通点亮”深恶痛绝。{:lol:}

hbsjzsjy 发表于 2013-2-18 13:30:37

双火蓄电池灯是个什么东东?

yangyang7201 发表于 2013-2-18 13:39:44

双火蓄电池灯是个什么东东?
hbsjzsjy 发表于 2013-2-18 13:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我猜楼主说的就是双头应急灯(猫眼灯)吧!

治学以诚 发表于 2013-2-18 13:40:45

治学以诚 发表于 2013-2-18 13:52:11