大鼻山 发表于 2012-5-25 08:37:35

老尺老诚,知道咱们仨人的民间称号不?——三根筋……
可以了。我也奉劝二位不再打嘴仗了。
反正我以后不跟你们斗口水仗了。
要玩,你俩自己玩去

尺短寸长 发表于 2012-5-25 08:37:52

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22217&extra=&page=16

老诚语录45!

尺短寸长 发表于 2012-5-25 08:39:31

学大鼻山,我闪……{:4_96:}

入门者 发表于 2012-5-25 09:57:07

引自79楼 : 把楼板钢筋以保护导体与设备外壳连接,再让设备漏着电;你若敢手触设备外壳、脚踏楼板,我跪拜您为师!

   这是一个值得讨价的话题,过去都是若影若现的被提到,这次是个好机会。

   首先要明确一个问题,楼板钢筋密度,网格距离小于1m,远小于变配电房的接地网间隔。

   按79楼所说的情况,这时设备外壳与人站立点的下面钢筋之间的电压会大于50V,也就是说,人触设备外壳的接触电压会超过50V?请说说理论根据。

JHL123321 发表于 2012-5-25 10:39:35

我一直觉得要TT就全TT,要TN就全TN,局部TT算怎么回事

大鼻山 发表于 2012-5-25 10:40:02

入门者 发表于 2012-5-25 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟别偷换概念啊。触电时,你脚踩楼板内钢筋还是脚踩楼板水泥?

钢筋=水泥?

JHL123321 发表于 2012-5-25 10:41:39

在一处的一部分TT,一部分TN,搞不平等啊,还是搞陷阱

大鼻山 发表于 2012-5-25 10:45:21

楼板钢筋是100V时,你敢打包票楼面水泥上肯定也是100V?!
IEC说100V,你就随大流,也说100V?
《500问》说100V,你就随大流,也说100V?
哪怕就没有半点的质疑?!

JHL123321 发表于 2012-5-25 10:45:31

灯是长的都一样,有的摸了会死,有的摸了没事,还只有某些人知道哪些是会死的,哪些是没事的,绝佳的暗算陷阱呐{:4_112:}

大鼻山 发表于 2012-5-25 10:48:39

在一处的一部分TT,一部分TN,搞不平等啊,还是搞陷阱
JHL123321 发表于 2012-5-25 10:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
路灯实际设计不可能这样。
当采用TT(含局部TT)时,最多也是最靠近箱变的那只路灯,跟其他的路灯不一样。

JHL123321 发表于 2012-5-25 10:49:12

一直感觉老头子对等位理论依之过深,用之过滥,包治百病,把人类当鸟类

JHL123321 发表于 2012-5-25 10:53:14

通了电的等位区,我估计人是不敢上,想阐述这问题,可能得把家里的狗带来演示给大家看{:4_112:}

yangyang7201 发表于 2012-5-25 10:55:16

一直感觉老头子对等位理论依之过深,用之过滥,包治百病,把人类当鸟类
JHL123321 发表于 2012-5-25 10:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

依之过深?用之过滥?包治百病?把人类当鸟类?

不要扣帽子,要反驳王老的说法就拿出你的论点、论据、论证!

“公道自在人心!”把肚子里的东西讲出来,同行们自会分辨真假!!!

大鼻山 发表于 2012-5-25 10:57:12

当然,设计时,等电位联结措施还是要做的,但实际效果如何,只有天知道。总之,别太迷信它

大鼻山 发表于 2012-5-25 10:59:58

依之过深?用之过滥?包治百病?把人类当鸟类?

不要扣帽子,要反驳王老的说法就拿出你的论点、论据、论证!

“公道自在人心!”把肚子里的东西讲出来,同行们自会分辨真假!!!yangyang7201 发表于 2012-5-25 10:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
犯得着如此激动么,兄弟?你就把钢筋=水泥论证一下嘛