治学以诚
发表于 2012-4-16 21:22:24
治学以诚
发表于 2012-4-16 21:27:28
尺短寸长
发表于 2012-4-16 21:40:52
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-17 08:39 编辑
在这个论坛,尺短一直尊称“治学以诚老师”的,其他坛友,倒是没怎么去讨好。{:lol:}
治学以诚老师一直是对的?{:titter:}
ABB上1.5系数,没任何科学道理;
施耐德上1.25,没任何科学道理;
《工业与民用配电设计手册》上1.5,也没任何科学道理;
唯独治学以诚老师算单相接地故障动作灵敏度时,导体电阻取计算温度20℃的算法,是最有科学道理的。{:1_274:}
尺短寸长
发表于 2012-4-16 21:44:12
别抱着一知不解的东西,断论别人的观点,在这个论坛,你发帖时,开头应当谦虚地说,请教各位老师。
你的那点自生自灭的理论,当不得金科玉律的。治学以诚 发表于 2012-4-16 21:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
要论这个“别抱着一知不解的东西,断论别人的观点”,治学以诚老师“断论别人的观点”的能力,可是在下永远追之莫及的啊。{:smile:}
尺短寸长
发表于 2012-4-16 21:46:51
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-17 08:39 编辑
不说别的,BV导线的工作允许温度、YJV电缆的工作允许温度,是几度啊?
会是这个20℃?
真正是昏头了!
尺短寸长
发表于 2012-4-16 21:49:05
请自以为是的治学以诚“老师”好好想想,为什么规定:
三相短路,导体计算温度为20℃;
单相短路,导体电阻取20℃时电阻的1.5倍。
尺短寸长
发表于 2012-4-17 08:51:38
不定哪天,治学以诚老师又故伎重演,来上一句:。。。。。。我。。。。。。就来这里气你的。这个帖子,我不想参与的。。。。。。
大家全部昏倒。{:4_110:}
治学以诚
发表于 2012-4-17 09:13:35
尺短寸长
发表于 2012-4-17 09:27:40
人必自重而后人重之,人必自侮而后人侮之。
尺短寸长
发表于 2012-4-17 09:29:06
回复 128# 治学以诚
127#楼的话,难道不是治学以诚老师你自己说过的?
admin
发表于 2012-4-17 09:38:41
提醒大家注意一下发言时“度”的把握,做到对事不对人。
还是希望大家回到探讨技术本身,与技术无关的内容不在讨论的范畴。技术论坛允许不同的学术见解,孰对孰错,交给广大网友评判吧。
尺短寸长
发表于 2012-4-17 09:58:08
是非自有公论。
LXQ3
发表于 2012-4-17 10:21:33
回复 106# 尺短寸长
尺工观点与看法:
1.GB中的 单相短路电流计算没有" 0.9Uo"的说法——
有的。
原 GB50054-95 的编制人员就是如此解释,断路器的制造误差±20%,叠加电压偏差±10%,取不利情况的1.3倍;新 GB50054-2011 条文说明改成:“断路器的制造误差,再加上计算误差、电网电压偏差等因素。”
2."ABB 一书单相短路电流计算的 0.8Uo:主要考虑短路电流导致电源电压降至 80%。"——
是否“概念错误,一派胡言!”,不敢断言。
短路电流(含所有其他负载电流)只要不超过变压器的额定电流,变压器母线电压偏差不会超过限值;但不能保证短路电流远超过变压器的额定电流时,变压器母线电压偏差依旧不会超过限值。
以 1000kVA 变压器低压侧额定电流 1443A计,馈线开关若取 400A 且瞬动脱扣值取 10In 为4000A 的情况下,为保证单相短路可靠脱扣,4000 × 1.3 =5200A(还不包括变压器其他馈线回路上的负载电流),5200A/1443A =3.60。
此情况和变压器正常带载,不一样了。
本人观点与看法:
1."原 GB50054-95 的编制人员就是如此解释,......",各编制人员的解释与说法不一定一致、不一定相同,
编制人员的解释与《规范》的规定、要求也不一定一致、不一定相同,编制人员的解释可以学习,可以参考,
但编制人员的解释与《规范》的规定、要求不能划等号。另外,需当心假传"圣旨",误传"圣旨".
2."ABB 一书单相短路电流计算的 0.8Uo:主要考虑短路电流导致电源电压降至 80%。"——这种说法,即
不符合《规范》的规定、要求,也不符合电路计算的原理,我认为存在概念错误,是一派胡言,信不信,由你。
3.在单相短路时,如已知变压器低压侧的电压U1和变压器低压侧到短路点的阻抗Z1,可以用部分电路欧姆定理
计算单相短路电流I,单相短路电流I=U1/Z1.变压器低压侧的电压U1可用二种方法求得:实测与计算;采用实测
方法,在工程中,几乎不可能;采用计算方法,又需用到全电路欧姆定理.
尺短寸长
发表于 2012-4-17 10:27:37
需当心假传“圣旨”、误传“圣旨”——
不会,我自己当面问的。
尺短寸长
发表于 2012-4-17 10:29:08
0.8Uo——
是不是“一派胡言”,我需要再学习后判断,现在还不敢说。
页:
1
2
3
4
5
6
7
8
[9]
10
11
12
13
14