尺短寸长
发表于 2012-4-17 22:48:26
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-18 11:38 编辑
“老诚语录”会继续恭候,不断收集,以供坛友讨论、学习。
pigl
发表于 2012-4-17 22:50:08
回复 112# 治学以诚
这一楼诚老师的例子我要再想想,现在还不能接受。
156楼我补全了下午没说完的话,请大家批评指正。
尺短寸长
发表于 2012-4-17 23:02:32
如果,不考虑短路电流的影响——
BV导线的长期允许工作温度是70℃,近似考虑也得取1.2;
YJV电缆l的长期允许工作温度是90℃,近似考虑也得取1.28。
怎么会是老诚的直接取1呢?
绝对不会!
sccat
发表于 2012-4-17 23:08:57
尺兄 的认真程度跟 方先生 有得一拼啊。
尺短寸长
发表于 2012-4-18 08:25:21
接183#楼——
你给我讲讲清楚,这个1.5是怎么来的?
我说2.5倍才是正确的,1.5倍是扯淡。你证明一下我说的错误在那里。
治学以诚 发表于 2012-4-16 21:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个1.5、2.5你还真的证明给我看看的。因为这是你说我胡扯的证据,你必须拿出证明过程来。
你拿不出来,你 ...
治学以诚 发表于 2012-4-17 09:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1——20℃(老诚胡说的20℃,不说也罢);
1.5——145℃(假设的计算温度升高,用于计算单相短路、接地故障的一般取值);
2.5——395℃(老诚想象力丰富的2.5,要我说什么好呢?)。
≤300mm2的PVC绝缘导体,最终允许的温度是160℃,折合成这个温度系数是多大?
1.56是吧——好了,治学以诚老师,会取大于这个1.56吗?
还好意思拿2.5来说事。{:titter:}
尺短寸长
发表于 2012-4-18 08:29:23
BV导线的长期允许工作温度是70℃,YJV电缆l的长期允许工作温度是90℃,不意味它的工作温度不会超过70℃、90℃,只不过是长时间不允许超过此值,否则会严重影响导线使用寿命,易导致电缆损坏;但≤300mm2的PVC绝缘导体,短时间的工作温度、短路导致的极限温度,不超过160℃,就是允许的。
尺短寸长
发表于 2012-4-18 08:43:18
老诚的“热惰性”一说,没多少意思。
一则电缆发生短路时的线芯温度,可能是20℃,也可能是50℃、80℃、130℃、145℃等等,二则不允许超过160℃(否则要热稳定校验干嘛),国内外计算单相短路、接地故障一般就取145℃的这个1.5温度系数,以确保保护电器可靠动作,也就是鄙人所言的取“热态”(三相短路才取“冷态”,也是考虑确保安全)。
老诚“胆儿肥”,既敢取20℃的温度系数1,也敢发挥想象力说这个395℃的温度系数2.5,在下那个是——“佩服得不得了”!{:1_274:}
治学以诚
发表于 2012-4-18 08:48:45
治学以诚
发表于 2012-4-18 08:53:15
尺短寸长
发表于 2012-4-18 08:55:34
可惜了——断章取义!
治学以诚
发表于 2012-4-18 08:56:52
治学以诚
发表于 2012-4-18 08:58:06
治学以诚
发表于 2012-4-18 09:02:21
尺短寸长
发表于 2012-4-18 09:17:21
看到RL了吗?——
9.3.1的d:“最小短路电流”计算线路阻抗时用较高温度时的电阻RL……
老诚,面对众多坛友还有老诚老师您的粉丝,您不觉得臊得慌?
治学以诚
发表于 2012-4-18 09:21:28