尺短寸长
发表于 2012-4-18 09:23:04
可爱?{:49:}
呵呵!
尺短寸长
发表于 2012-4-18 09:24:56
没短路,导体怎么会是145度?
治学以诚 发表于 2012-4-18 09:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是在算这个“短路”吗?
咋想的 ?{:24:}
治学以诚
发表于 2012-4-18 09:25:19
尺短寸长
发表于 2012-4-18 09:26:18
没时间陪老诚大师了,得认真上班工作了,您自个儿继续玩。
治学以诚
发表于 2012-4-18 09:31:53
秋石
发表于 2012-4-18 09:42:59
怎样计算一个断路器对相应导线的有效保护长度?
基于过流兼作接地故障保护前提下,有一个有效保护长度概念 ...
雨顺风调 发表于 2012-4-6 16:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
HAN2003怎么不附和风调雨顺呢?{:4_121:}
秋石
发表于 2012-4-18 09:44:47
什么叫工程思想?什么又是科学思想?
sgf2002
发表于 2012-4-18 11:55:30
本帖最后由 sgf2002 于 2012-4-18 12:17 编辑
用 0.9Uo 算——符合国标要求;
用 0.8Uo 算——求得更加安全。
尺短寸长 发表于 2012-4-13 08:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
短路对电网电压的影响应该分析下
LXQ3
发表于 2012-4-20 16:23:47
在短路中考虑温度引起导体电阻变化,这是应该的,计算的目的不同,取值也不同。
《工业与民用配电设计手册》的取值也只是方便计算的一个近似值,而非精确计算的值.
如果希望计算精确一点,导体电阻是取直流电阻好,还取交流电阻好?即导体电阻的取值
除了考虑温度引起导体电阻变化外,是否还需考虑一下导体的趋护肤效应和临近效应的影响。
不知哪位好心人有这方面的计算的成果?贡献一下。
尺短寸长
发表于 2012-4-20 16:27:19
计算精确 —— 难。
发生短路前的导体工作温度,难以确定 —— 它是一个不能确定的值。
kakyoba
发表于 2012-4-20 23:59:19
回复 36# 治学以诚
没记错的话,施耐德也有类似的0.8U的说法,详见施耐德的电气安装手册
han2003
发表于 2012-4-21 00:22:39
越讨论离题越远,不行大伙就此问题写文章如何呢?
zhz30528
发表于 2012-11-15 11:33:45
{:1_274:}受益匪浅啊 好好看下
jychen1
发表于 2012-11-15 22:29:40
许多问题都值得学习和思考。电气的路好难走啊。
页:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[14]