hbsjzsjy
发表于 2013-2-1 18:08:18
当采用断路器保护配电线路或固定式电气设备时,发生金属性短路,如果断路器的灵敏度满足要求,自然满足切断故障回路时间要求,而发生电弧性接地故障或故障点阻抗较大的接地故障时,如何判断能够满足切断电源的时间不宜大于5秒?
尺短寸长
发表于 2013-2-1 20:24:33
……而发生电弧性接地故障或故障点阻抗较大的接地故障时,如何判断能够满足切断电源的时间不宜大于5秒?
hbsjzsjy 发表于 2013-2-1 18:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
5秒,我个人认为是针对熔断器而言的。
对于断路器,发生短路、接地故障的瞬动、短路短延时保护,绝不会有这么长的动作脱扣时间。
对于电弧性接地故障,目前 GB 设计规范、标准应该还没有任何强制性的规定条款。
美国对 AFCI 有强制性规定,我国暂时还没有。
sccat
发表于 2013-2-2 00:09:39
回复sccat
GB50054-95、GB50054-2011 有明确规定,不允许!
尺短寸长 发表于 2013-1-31 21:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
GB 16895.5-2000 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护
431 总则 注1,是允许 过负荷保护 作为 短路保护 的。
短路保护原意是限制温度的,只要能达到这个目的就可以了。
我觉得 GB50054 提高了要求,将对断路器产品的试验要求写入了设计规范,并强制设计人员用断路器做短路保护时,无论短路电流多大必须采用瞬时/短延时 。
尺短寸长
发表于 2013-2-2 00:34:57
GB 16895.5-2012,2013-05-01 实施。
sccat
发表于 2013-2-2 17:18:06
GB 16895.5-2012,2013-05-01 实施。
尺短寸长 发表于 2013-2-2 00:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
上面的话在 GB 16895.5-2012 的430.1 注1,内容没变。
尺短寸长
发表于 2013-2-2 18:58:16
回复 95# sccat
有事外出,待会回来再看。
尺短寸长
发表于 2013-2-2 21:29:10
GB 16895.5-2012 的430.1 注1,内容没变。
43 过电流保护
430. 1 范围
本部分规定了带电导体过电流保护的要求。
本部分阐述了带电导体在发生过负荷(见433)和短路(见434)时如何由一个或多个电器进行保护自动切断电源,但是对按照436的规定过电流已受限制者、在433. 3 (过负荷保护电器的省略)或在434.3(短路保护电器的省略〉中所规定的条件得到满足者除外。本部分还包括过负荷保护与短路保护之间的配合(见435) 。
注1:当故障可能引起过电流的数值与过负荷的数值差不多时,符合433规定的带电导体过负荷保护,可认为也是这类故障的过电流保护。
注2:本部分的要求没有考虑外界影响.
注3:本部分规定创对导体的保护不必保护与该导体连接的设备.
注4:利用插头和电源插座将设备连接到固定装置的软电缆,并不属于本部分的范围,因此设置过电流保护也不是必需的。
注5: 在本部分中,分断并不意味着隔离。
433 过负荷保护
434 短路保护
尺短寸长
发表于 2013-2-2 21:39:35
在 GB 16895.5-2012(2000版同), 过电流保护包含了过负荷保护和短路保护。
对断路器而言,如果允许过负荷保护兼作“故障可能引起过电流的数值与过负荷的数值差不多”的短路保护,我们的短路、接地故障灵敏度校验,将变得简单得多。
GB 16895.5-2012“当故障可能引起过电流的数值与过负荷的数值差不多时”中的“故障”、“过电流的数值”用词颇耐人寻味,它指什么性质的““故障”,是什么性质的“过电流”?
它没说“短路”和“接地”故障。
尺短寸长
发表于 2013-2-2 21:43:40
前些年,请教过GB标准的编制人员,专门问起断路器过负荷保护和短路保护的问题,得到的答复是:
1、断路器过负荷保护不允许代替短路保护,即便它从 I—t 动作曲线(电流—时间)看,是符合要求的,理由是“不可靠”;
2、国外,也是这么要求的。
尺短寸长
发表于 2013-2-2 21:50:22
曾有行业内专家对 GB(/T) 16895 标准编制组提过建议,希望标准增加条文说明,否则这些干巴巴的设计规定,一则可能存在翻译不到位的毛病,二则可能存在“仁者见仁智者见智”的问题,将令设计、审图人员不能很好的领悟和贯彻、执行。
这条建议非常非常好,但要按这条建议去做,却很难。
翻译容易,解释极难。
故,我们目前能看到的,基本是等效于 IEC 标准的GB(/T) 16895 (翻译标准),没有条文说明。