举例说,电缆载流量50A,电缆工作在50A电流是完全应当的,根本就不允许你跳闸。你要如何来实现呢?
请楼上两位给个配电方案我来看看。
治学以诚 发表于 2012-1-30 11:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚人呢?躲起来了吗?
治学以诚
发表于 2012-1-30 14:15:47
尺短寸长
发表于 2012-1-30 14:28:54
两个凡是:
凡是老诚认为是对的,规范规定不是老诚的意思,那么,规范规定就是错的;
凡是老诚认为是错的,规范规定不是老诚的意思,那么,规范规定也是错的。
老诚啊老诚——建筑电气界的“独孤求败”。噢,不对不对,是“东方不败”。
第一次从楼上老诚这里了解到:GB 50058-92的1.25倍规定,是错的。{:4_122:}
尺短寸长
发表于 2012-1-30 14:30:24
老诚,你审图遇爆炸危险环境,这个1.25倍的配合,你是铁定不管了是吧?
尺短寸长
发表于 2012-1-30 14:43:53
大院大不懂,小院小不懂。不懂就死套规范做吧。
如果真想弄明白。就去看李允中先生的文章,他透彻分析了, ...
话按50A载流量来说,开关在50A电流下是动作“不可以允许”的。
。。。。。。
治学以诚 发表于 2012-1-30 14:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
50A载流量, 开关在50A电流下是动作“不可以允许”的?{:titter:}
老诚今天没喝高吧?
1、若:负载电流30A,开关过载长延时整定电流在40A,导体选50A载流量 (校正过的)——
当过负载电流(长时间)超过40A,开关动作(跳闸),有何不可?
2、爆炸危险环境,开关过载长延时整定电流必须小于等于40A(导体选50A载流量),电动机的情况另有规定。
尺短寸长
发表于 2012-1-30 14:58:41
冷若冰何在?
来啊,给老诚上醒酒汤。{:lol:}
尺短寸长
发表于 2012-1-30 15:36:22
中华人民共和国国家标准
GB 50058-0X
爆炸危险环境电力装置设计规范
5.4 爆炸性环境电气线路的设计
5.4.1 爆炸性环境电缆和导线的选择:
6 在爆炸性环境内,绝缘导线和电缆截面的选择除满足表6.4.1-1 和6.4.1-2 的要求外,
还应符合下列要求:
1) 导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25 倍,和断路器长延时过电流
脱扣器整定电流的1.25 倍(本款2项情况除外)。
2) 引向电压为1000V 以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机
额定电流的1.25 倍。
尺短寸长
发表于 2012-1-30 15:37:30
老诚,赶快赶快,提意见还来得及。
治学以诚
发表于 2012-1-30 15:44:39
治学以诚
发表于 2012-1-30 15:47:18
治学以诚
发表于 2012-1-30 15:57:31
尺短寸长
发表于 2012-1-30 15:58:34
呵呵,肯定还没喝醒酒汤。{:titter:}
治学以诚
发表于 2012-1-30 16:03:21
尺短寸长
发表于 2012-1-30 16:03:37
按50A载流量来说,开关在50A电流下动作是“不可以允许”的?
说反了吧?
按50A载流量来说,开关在50A电流上不动作是“不可以允许”的。
尺短寸长
发表于 2012-1-30 16:05:02
当然,消防用电负荷另论。