无特殊情况:
最大运行工况下的三相短路故障,校验保护电器分断能力;
最小运行工况下的单相短路故障(包括金属性接地故障),校验保护电器的动作灵敏度。
老诚又喝高了?
醒醒酒醒醒酒。{:4_121:}
治学以诚
发表于 2012-2-1 16:25:07
尺短寸长
发表于 2012-2-1 16:25:34
论坛之上,各展所学,不兴各位这样挖苦讥讽人的。
治学以诚 发表于 2012-2-1 16:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,开个玩笑就急眼了?
老诚一贯用词辛辣,尺短以为绝不计较。
若真计较,下回不和你说玩笑话就是了。{:4_125:}
尺短寸长
发表于 2012-2-1 16:28:41
校验需要5KA满足。实际发生短路时只有4KA。也可能还有3KA的,还有2KA的,怎么办?治学以诚 发表于 2012-2-1 16:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
怎么办?
想办法啊。还能怎么办?
必须的!
老诚啊老诚,怪不得哩。
治学以诚
发表于 2012-2-1 16:31:24
治学以诚
发表于 2012-2-1 16:34:25
尺短寸长
发表于 2012-2-1 16:36:58
纯粹在里面搅混水,这就不对了。{:4_93:}
我真拉倒:不敢“搅混水”了。
龙王,你来陪陪老诚。
urpig
发表于 2012-2-1 17:59:41
等回头再细看。靠今年杂志还没订
han2003
发表于 2012-2-4 03:08:21
这都什么乱七八糟的。。。。。。。
sccat
发表于 2012-2-6 19:29:19
终于拿到杂志了。
yueyue
发表于 2012-2-15 22:32:37
规范给出灵敏度校验标准。有一个必要条件。根本不是充分条件,实际线路中的短路电流不满足灵敏度的多的不得 ...
治学以诚 发表于 2012-2-1 16:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这点还是赞同老诚的意见:即是必要条件,不是充分条件。但是当短路电流小于断路器的瞬动电流时,断路器的热保护可以作为短路的后备保护,此时虽然动作时间较长,但由于故障电流较小,相信此时线缆的热稳定应没有问题。
尺短寸长
发表于 2012-2-23 11:13:51
这点还是赞同老诚的意见:即是必要条件,不是充分条件。但是当短路电流小于断路器的瞬动电流时,断路器的 ...
yueyue 发表于 2012-2-15 22:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“。。。当短路电流小于断路器的瞬动电流时,断路器的热保护可以作为短路的后备保护。。。” ——GB50054允许吗?
单相短路也好,接地故障(金属性接地)也罢,断路器的瞬动、短路短延时不满足动作灵敏度,是不允许的。