尺短寸长 发表于 2012-2-23 11:35:47

动作灵敏度不满足GB50054规定,属于电气设计的常见病,估计目前审图也基本不管。

wosuwoxing 发表于 2012-2-23 12:56:25

利用过负荷保护做短路后备保护,虽然规范没说但也未尝不可,比如北京院技术措施提到,断路器过负荷保护兼做短路保护时,导体载流量不小于1.1倍Iset1,(不是原文,意思如此)。这也是没有办法的办法,至少去面对这个问题了

尺短寸长 发表于 2012-2-23 16:36:03

比如北京院技术措施提到,断路器过负荷保护兼做短路保护时,导体载流量不小于1.1倍Iset1,(不是原文,意思如此)。这也是没有办法的办法,至少去面对这个问题了

北京院技术措施真的是这样的?{:4_103:}

尺短寸长 发表于 2012-2-23 16:37:09

发生单相短路、接地故障(金属性接地),断路器的瞬动、短路短延时可以不满足动作灵敏度?{:4_104:}

wosuwoxing 发表于 2012-2-23 20:58:56

我可没说可以不满足灵敏度,但现实中也的确存在长距离供电的现状,当短路电流很小的时候,用过负荷保护来解决也是一种思路,这时候热稳定校验就很重要了。至于能否在规定时间内动作,那又是需要争论的了。有兴趣的可以看一下38页,对导体的短时间过载也做了规定。

PS:当然这是存在争议的,比如建设部技术措施编写是参考北京院技术措施写的,但这一条是取消了的。

yueyue 发表于 2012-2-24 13:27:38

“。。。当短路电流小于断路器的瞬动电流时,断路器的热保护可以作为短路的后备保护。。。” ——GB500 ...
尺短寸长 发表于 2012-2-23 11:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

设计当然要满足动作灵敏度的规范要求。我的意思是设计只是考虑金属性短路故障时满足灵敏度要求,但实际故障时未必一定是金属性短路故障,比如故障点阻抗较大短路电流就比较小,故此时用热保护作为短路的后备保护。
问题:假如不考虑接地故障(涉及人身安全),仅相相、相中短路故障,此时是否可以不考虑灵敏度,当瞬动灵敏度不能满足要求时由热保护来切断故障。

尺短寸长 发表于 2012-2-24 14:08:26

回复 81# yueyue

问题:假如不考虑接地故障(涉及人身安全),仅相相、相中短路故障,此时是否可以不考虑灵敏度,当瞬动灵敏度不能满足要求时由热保护来切断故障。

新版低规还未到手,得下周才能拿到。

按原GB50054-95的规定:
接地故障(自然是指金属性接地,如果发生电弧性接地故障或故障点阻抗较大的接地故障,断路器的瞬动、短路短延时保护不可能做到满足动作灵敏度)、相相、相中短路故障,全得满足动作灵敏度。

要不然,馈线保护“最长保护长度”就没有存在的必要了。

yueyue 发表于 2012-2-25 18:37:47

回复 82# 尺短寸长


   李总:当不考虑接地故障时,相相、相中短路时,如果瞬动保护灵敏度不够, 由热保护切断故障回路,此时的动作时间对线缆的绝缘有破坏性影响吗?

尺短寸长 发表于 2012-2-25 19:28:16

回复 84# yueyue

这个问题,以前问过GB50054-95标准的编制人员, 答复是不允许“热保护”来作为“接地故障、相相和相中短路”的接地故障保护、短路保护,原因是不可靠,故不允许。

我没有这方面的试验数据,只是知道这个口头答复。

sccat 发表于 2012-2-26 20:22:02

回复 84# 尺短寸长

按道理说接地故障是考虑电击危险,而相间故障没这个问题,应该是可以的。

当然,严格要求也不是不可以。。。

尺短寸长 发表于 2013-1-31 21:20:49

回复 85# sccat

GB50054-95、GB50054-2011 有明确规定,不允许!{:smile:}

hbsjzsjy 发表于 2013-2-1 16:59:41

接地故障自然是指金属性接地这个有什么依据吗?难道电弧性短路不属于接地故障?

尺短寸长 发表于 2013-2-1 17:44:09

回复 87# hbsjzsjy

接地故障(自然是指金属性接地,如果发生电弧性接地故障或故障点阻抗较大的接地故障,断路器的瞬动、短路短延时保护不可能做到满足动作灵敏度)、相相、相中短路故障,全得满足动作灵敏度。

此处“自然是指金属性接地”是指“全得满足动作灵敏度”——言下之意,非“金属性接地”的电弧性短路,目前 GB 标准没有强制规定要求“满足动作灵敏度”。

尺短寸长 发表于 2013-2-1 17:45:22

看上句括号内:如果发生电弧性接地故障或故障点阻抗较大的接地故障,断路器的瞬动、短路短延时保护不可能做到满足动作灵敏度。

尺短寸长 发表于 2013-2-1 17:56:28

用于终端电器部分的 AFCI,我国还没有强制的设计规范规定条款。
页: 1 2 3 4 5 [6] 7
查看完整版本: 2012第1期“电缆特性与过负荷保护分析”值得一读(已编辑具体理由)