消防用电负荷的线缆,一般会放大一级,问题不大。
尺短寸长
发表于 2012-1-30 16:11:38
回复 28# 治学以诚
是保证电气安全啊。难道不是?
按老诚的思路,AC250V 的 10A 插座,就能用到 10A 喽。GB 50055-93 的 1.25 倍也是错的了?
告诉你老诚—— AC250V 的 10A 插座,只允许用到 8A。
老诚又得跳脚啦。{:smile:}
治学以诚
发表于 2012-1-30 16:16:44
尺短寸长
发表于 2012-1-30 16:20:45
{:dizzy:}囧!
治学以诚
发表于 2012-1-30 16:23:20
尺短寸长
发表于 2012-1-30 16:23:54
“GB50058-92 爆炸危险环境电力装置设计规范”进行修订
。。。。。。
将意见以书面、电子邮件的方式反馈给我们。
衷心感谢你们的支持。
邮件和通讯地址:
地址:北京市朝阳区樱花园东街7 号中国寰球工程公司100029
联系人:周伟 010-58676470 zhouwei@hqcec.com
刘汉云 010-58676477 liuhanyun@hqcec.com
老诚既然懂得那么多,光在这里说不行的,给编制组提意见。{:smile:}
尺短寸长
发表于 2012-1-30 16:26:00
需要置个人理论水平于非常高的高度上去。
治学以诚 发表于 2012-1-30 16:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚的高度在哪里?
唉,可惜了。
东海龙王
发表于 2012-1-30 16:37:04
建筑电气已经变成玄学了。
lhjun150212
发表于 2012-1-30 16:45:02
老诚很厉害呀,高处不胜寒
尺短寸长
发表于 2012-1-30 16:48:39
上帝。。。阿门。。。
治学以诚
发表于 2012-1-30 16:54:01
治学以诚
发表于 2012-1-30 16:55:29
治学以诚
发表于 2012-1-30 17:04:13
911room
发表于 2012-2-1 13:18:30
本帖最后由 911room 于 2012-2-1 13:23 编辑
既然老诚认可了,就不多说了。此文与老诚的文章都证明——标准没错,这个最重要,我们执行就是。
叶工提出的结论是:要关注导线连通性与绝缘检查(测试)因为这是本文的理论基础,即:导体与绝缘都是正常的,合格的,非故障的。
另外,文章的所以理论分析都是对完整导体(线缆)的,而实际情况中,发热点是在连接处,而连接处的绝缘要么没有,要么是后补上去的。应多多关注连接点,虽然在图纸中只是个圆点儿,但工程实际操作可没画图那么简单。
电气连接不合格,小电流下(5W、10W的发热量),足矣使电缆(接点)烧着,保护电器是不会动作的。
尺短寸长
发表于 2012-2-1 13:28:01
中华人民共和国国家标准
GB 50058-0X
6 在爆炸性环境内,绝缘导线和电缆截面的选择除满足表6.4.1-1 和6.4.1-2 的要求外,
还应符合下列要求:
1) 导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25 倍,和断路器长延时过电流
脱扣器整定电流的1.25 倍(本款2项情况除外)。
尺短寸长 发表于 2012-1-30 15:36
6款。这个规定非常外行。根本就不对。
治学以诚 发表于 2012-1-30 15:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
回楼上:老诚不认可。{:dizzy:}