无论在哪,变压器的PEN应先引入配电柜,再从配电柜中引出接地导电体接地,而不应在变压 ...
911room 发表于 2011-1-6 09:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个结论极端了。
911room
发表于 2013-7-29 11:19:19
回复 106# 东海龙王
同意龙王,凡事都有例外,要不说咋叫“标准”呢,“标准”的边界是有限的呀!
cuijingliang
发表于 2015-11-24 20:49:43
我认为以上的图都可归为TN-S系统,TN-C-S系统做重复接地的PEN线只是在前端给节省了一根PE线。既然节省了一根线,那么发生接地短路产生杂散电流就不可避免。有条件还是采用TN-S系统为佳。以上讨论的图都是5根线,没有4根线的。所以都可归为TN-S系统。