尺短寸长 发表于 2011-2-20 22:14:39

36#的图示是针对TN-S系统而言,若是TN-C-S系统,则N线得改为PEN线。

冷若冰 发表于 2011-2-20 22:16:36

36#的图示是针对TN-S系统而言,若是TN-C-S系统,则N线得改为PEN线。
尺短寸长 发表于 2011-2-20 22:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


我觉得36#图是TN-C系统,不是TN-C-S,也不是TN-S系统。。。。。

图的标识有点问题而已。。。

yueyue 发表于 2011-2-20 22:21:55

1、注意IEC术语“作用于”并非指2个电源之间不得有任何连接,只是确保一路电源转换至另一路电源后,所有负载均转换为由另一个电源供电,原先的电源对负载不再起作用。

尺短寸长 发表于 2011-2-20 22:23:12

36#的图示是TN-S系统,再看一遍:

A、B、C、N、G——对应我们的L1、L2、L3、N、PE。。。。。。妥了

冷若冰 发表于 2011-2-20 22:26:00

如果是这样,N线不就是重复接地了。。。。。PEN接地后,才是N线才对。。。。。

还有,左边右边,哪个是发电机,右边是,对吧。。。。。

冷若冰 发表于 2011-2-20 22:28:49

老诚要进来说明一下了。。。。。。。

如果老诚36#楼的图是对的。。。。。那么,NEC主张N线重复接地。。。。。。。

老诚,这个对吗,为什么。。。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-2-20 22:33:09

采用TN-C-S系统时,先得引出PEN,可PEN往哪根母排接?

故:无解。
尺短寸长 发表于 2011-2-20 22:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    就是还有1个建筑物的话,这个建筑物引来的是PEN(就是TN-C-S系统),然后在这个楼的总配电箱分成N和PE,这个楼的电源是来自变配电室的,那么这个PEN是怎么弄的?就是无解了?

冷若冰 发表于 2011-2-20 22:36:54

采用TN-C-S系统时,先得引出PEN,可PEN往哪根母排接?

故:无解。
尺短寸长 发表于 2011-2-20 22:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


“秋石不是疑问,是质疑两台变压器(主保护开关和母联开关)采用4极开关的方法——不能配出TN-C-S。”

这两段话是什么意思。。。。。为什么无解。。。。。。

如果低压柜子里的均为PEN,主保护开关和母联开关采用4极开关,将PEN均断开,这个与“可PEN往哪根母排接”有什么矛盾。。

还是什么。。。。我没弄清楚。。。。。

治学以诚 发表于 2011-2-21 18:23:07

冷若冰 发表于 2011-2-21 18:27:01

哈哈哈哈,老诚,什么意思,说说呗。。。。。。

我还在疑惑中。。。。。。。

治学以诚 发表于 2011-2-21 21:28:21

冷若冰 发表于 2011-2-21 21:39:56

到此为止,我是怕了你了,老诚,我认为那个没错了。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。

别又是一坑,我踩了下去。。。。。

我说的是你36#楼发的图有问题。。。。。。

秋石 发表于 2011-2-21 21:58:04

楼上,努力吧,Pelta先生的错误,目前,全国已有两位认为错误的了,你争取全国第三名。很有希望哦。
治学以诚 发表于 2011-2-21 21:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,莫非一位是老诚,还有一位是谁呢?

冷若冰 发表于 2011-2-21 22:01:57

秋石,

两台变压器(主保护开关和母联开关)采用4极开关的方法,为什么不能配出TN-C-S。。。

我还是没弄清楚你那句话什么意思。。。。。你说说。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-21 22:07:22

既然冷若冰请求,秋石就做个归纳。。。。。。