gblgb 发表于 2011-2-20 14:42:08

我设计时,如采用发电机做备用电源,
一般采用ATS,而不用母联方式。

gblgb 发表于 2011-2-20 14:57:11

民规,7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;

从上,得出采用三极开关是不合适的。

gblgb 发表于 2011-2-20 14:59:35

相关条文说明:
7.5.3 三相四线制系统中,四极开关的选用
第1款 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。此条引自IEC 60364-4-46。
第2款 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及其他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为0,以致在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应的电源开关的中性导体,避免中性导体产生分流和在线路周围产生电磁场及电磁干扰。
第3款 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关,断开所有的带电导体。
第4款 TT系统的电源进线开关应采用四极开关,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入。

gblgb 发表于 2011-2-20 15:04:26

呵呵,
说国内普遍采用,可能是有点大了。

说普遍,主要是因为,
自从“柜内一点接地”的论点被认可以来,
确实有许多人采用了上图中在母联柜一点接地的做法。

gblgb 发表于 2011-2-20 15:08:03

那么,主要的分歧点,我认为,
在于,采用相同接地型式的变压器电源与发电机电源,
到底是算一个电源型式,还是两个电源型式。

治学以诚 发表于 2011-2-20 15:18:16

gblgb 发表于 2011-2-20 15:24:59

IEC秘书长Pelta2007年讲稿图片

治学以诚 发表于 2011-2-20 15:28:57

gblgb 发表于 2011-2-20 15:37:02

谢谢,诚兄指教。

超简洁,只给肉,不加汤。

呵呵,如能再加点汤,就更爽了。

秋石 发表于 2011-2-20 20:37:46

民规,7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用 ...
gblgb 发表于 2011-2-20 14:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;”
是不是PEN线也要断开啊?

冷若冰 发表于 2011-2-20 21:08:15

秋石、老诚的图都是变压器与发电机的切换。。。。。。

gblgb 的图说的是两个变压器的切换。。。。。。

跨度太大了吧。。。。。说的都不是一回事。。。。。。

能不能把一回事说清楚了,再交叉说一遍不一回事的。。。

老诚先说,IEC秘书长的图怎么错了。。。。。

冷若冰 发表于 2011-2-20 21:08:56

“2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;”
是不是PEN线也要断 ...
秋石 发表于 2011-2-20 20:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


一起断开,你没看见图上采用了4P开关么。。。。。。。

秋石 发表于 2011-2-20 21:12:10

一起断开,你没看见图上采用了4P开关么。。。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-20 21:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在几楼呢?

冷若冰 发表于 2011-2-20 21:14:35

37楼,gblgb 的图,双电源切换处,非联络处。。。。。。

秋石 发表于 2011-2-20 21:20:58

37楼,gblgb 的图,双电源切换处,非联络处。。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-20 21:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
与我说的不是一回事。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
查看完整版本: IEC60364-5-54对“变电所中性点接地位置”的图示