不知楼主是哪位高人,IEC还是没给出到底是N,PEN,还是PEN,PE。。。。。
han2003 发表于 2011-1-10 18:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图上标得很清楚呀。
变压器低压测的中性点,即:PEN不能就近接地,必须引入主配电柜后与PEN(PE)排一点连接后再接地。
dgwintai
发表于 2011-1-12 09:57:55
但供电局的用监要求从变压器低压侧的中性线处分两个点接N线及PE线。
911room
发表于 2011-1-12 10:10:04
这是中国体制的问题,到底执行IEC转化的GB,还是执行前苏联标准转化的DL标准。这个问题不是我等能左右的。
按王爷的话,DL标准在中高压部分没问题,但到了低压侧就不一定了。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2011-1-13 23:14:41
不知楼主是哪位高人,IEC还是没给出到底是N,PEN,还是PEN,PE。。。。。
han2003 发表于 2011-1-10 18:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
关键是这个PEN既能当N,也能当PE,还能当PEN,功能强大,没必要太较真吧懂哥。
我一般当成PEN(n),因为进线是先接柜顶的N排,再接下面的PE排
东海龙王
发表于 2011-1-15 16:40:14
不知楼主是哪位高人,IEC还是没给出到底是N,PEN,还是PEN,PE。。。。。
han2003 发表于 2011-1-10 14:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
小韩肯动脑筋,不唯书。
好样的。
尺短寸长
发表于 2011-1-15 16:46:55
终于见到东海龙王真颜,是近照?{:lol:}
东海龙王
发表于 2011-1-15 17:17:28
终于见到东海龙王真颜,是近照?
尺短寸长 发表于 2011-1-15 12:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,李兄,您真的是兄。
这是去年照的。呵呵
elegantyuer
发表于 2011-2-10 21:43:46
这个问题,每次看到相关的帖子,必读!又学习了一遍!顶起!
秋石
发表于 2011-2-16 22:24:49
这是老诚有的一个西门子的变电所接地,不知是否有借鉴作用?
911room
发表于 2011-2-17 09:33:05
这是老诚有的一个西门子的变电所接地,不知是否有借鉴作用?
秋石 发表于 2011-2-16 22:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不错!注意PEN(N)线是带绝缘的导体!
冷若冰
发表于 2011-2-17 09:37:00
老诚不是唯NEC的吗,怎么上IEC的图。。。。。。
gblgb
发表于 2011-2-17 09:44:47
秋兄的图,是国内的一种普遍存在的做法,
西门子的图个人以为是有点小问题的。
秋石
发表于 2011-2-17 23:38:20
秋兄的图,是国内的一种普遍存在的做法,
西门子的图个人以为是有点小问题的。
gblgb 发表于 2011-2-17 09:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
小问题,说来听听?
令我又学习一招。
秋石
发表于 2011-2-20 12:23:31
gblgb能否说说“西门子的图个人以为是有点小问题的”?
尺短寸长
发表于 2011-2-20 12:46:33
秋兄的图,是国内的一种普遍存在的做法,
西门子的图个人以为是有点小问题的。
gblgb 发表于 2011-2-17 09:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
gblgb 认为:
秋兄的图,是国内的一种普遍存在的做法
尺短寸长却认为:
秋石的图,是国内极少采用的做法,至于原因么,不说大家也是知道的。。。。。。