发表于 2011-2-24 17:41:44
老冷也有吃瘪的时候。———— 没办法,老诚牛。。。。。
《低压配电设计规范》允许切断PEN线么?——— ...
冷若冰 发表于 2011-2-24 00:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老冷,你看规范没看我说的。我可没忽悠你。
冷若冰
发表于 2011-2-24 17:43:32
看了看了,没看懂,等着你来给我解释解释呢。。。。。。
赶紧的。。。。。。秋老师。。。。。。{:4_126:}
秋石
发表于 2011-2-24 17:44:46
第2.2.12条 在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。
秋石
发表于 2011-2-24 17:46:04
尺兄的文章也谈到此问题啊。
冷若冰
发表于 2011-2-24 17:48:35
第2.2.12条 在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。
秋石 发表于 2011-2-24 17:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
瞧,你忽悠我了。。。。。
我想起来了,那个问题你什么意思。。。。。
你的意思是:那个谁发出来的规范是一回事,你说的情况又是一回事,是两回事。。。。。。
那天我是晕了头了。。。。。。看老诚的文章看的。。。。。。
你说,我看他一篇文章都晕了头,他自己看这么多,是不是更晕。。。。。。
怪不得了不是。。。。{:4_108:}
秋石
发表于 2011-2-24 17:53:32
秋石,
两台变压器(主保护开关和母联开关)采用4极开关的方法,为什么不能配出TN-C-S。。。
我还是没 ...
冷若冰 发表于 2011-2-21 22:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你看看你在这楼的发言,怎么说我忽悠你呢?尺兄怎么就明白呢?
都是论坛的重要人物,差别咋这么大呢?{:4_100:}
冷若冰
发表于 2011-2-24 17:57:11
秋老师,您别骂我了。。。。。。。我都在老诚那吃瘪了。。。。。。{:4_93:}
哼。。。。。尺短是尺短,冷若冰是冷若冰。。。。。。二者岂可相提并论不是。。。。。。{:4_92:}
{:4_128:}。。。。。秋老师一来就发飙。。。。。。我赶紧。。。。{:4_96:}
治学以诚
发表于 2011-2-27 21:20:26
治学以诚
发表于 2011-3-11 14:59:31
治学以诚
发表于 2011-3-11 14:59:57
治学以诚
发表于 2011-3-26 20:21:03
hahaoohehe
发表于 2011-3-27 09:32:07
占个地方,顶到前面,下次回答{:4_112:}
tgf63216
发表于 2013-7-26 15:58:31
回复 24# 秋石
正确,IEC标准就是这样的。
tgf63216
发表于 2013-7-26 16:28:10
关于大家讨论的问题,我的博客做了详细的阐述,希望大家继续讨论。《关于数据中心3P开关和4P开关的区别应用》百度文库搜索。
秋石
发表于 2013-7-26 19:30:04
关于大家讨论的问题,我的博客做了详细的阐述,希望大家继续讨论。《关于数据中心3P开关和4P开关的区别应用 ...
tgf63216 发表于 2013-7-26 16:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_125:}不好意思,没看到你的博客,还有《关于数据中心3P开关和4P开关的区别应用》百度文库没搜到,不知你能否共享啊,让我们也好好学习一下?