尺短寸长 发表于 2011-2-20 21:22:00

两台变压器(主保护开关和母联开关)、变压器与发电机的切换和用户受电处的ATSE切换,一样一样分开,各自对应比较,否则各讲各的扯不清。

秋石 发表于 2011-2-20 21:26:19

楼主题目谈的是变电所。

冷若冰 发表于 2011-2-20 21:31:40

哈哈哈哈,那就先谈变压器和变压器的切换。。。。。

gblgb 的图,双电源切换处,非联络处。。。。。。———— 如何,有没有问题。。。。。

问题在哪,老诚先说。。。。。。

然后秋石再说,秋石的那回事。。。。。好不好。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-20 21:40:34

gblgb 的图,双电源切换处,非联络处。。。。。。———— 如何,有没有问题。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-20 21:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

没有问题。

除非,用电设备不需要N中性线。
   

尺短寸长 发表于 2011-2-20 21:41:37

有认为存在问题的,上来说说。。。。。。

冷若冰 发表于 2011-2-20 21:44:39

尺短认为:37楼IEC秘书长的图是对的。。。。。。。有没有不同意见,有就下面接着说。。。。

尺短,秋石和老诚的图应该是一回事,有没有问题。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-20 21:47:51

尺短,秋石和老诚的图应该是一回事,有没有问题。。。。。。冷若冰 发表于 2011-2-20 21:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

没有问题,都正确无误。

冷若冰 发表于 2011-2-20 21:50:30

“2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;”
是不是PEN线也要断 ...
秋石 发表于 2011-2-20 20:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


好了,这个是秋石的疑问,秋石,你说的又是哪一回事。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-20 21:55:47

好了,这个是秋石的疑问,秋石,你说的又是哪一回事。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-20 21:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

秋石不是疑问,是质疑两台变压器(主保护开关和母联开关)采用4极开关的方法——不能配出TN-C-S。

所以,无解。

冷若冰 发表于 2011-2-20 21:57:58

gdx8785: L1;L2;L3;PEN;PE?E币 + 1 —————— G斑,这个没有问题吧。。。。。

应该是PEN,中性线。。。。。。。。。这个是接地点前。。。。。。接地点后为N线。。。。。。

这个都没有问题了吧。。。。。。。没有就到秋石说秋石的那回事了。。。。。

秋石--))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

hahaoohehe 发表于 2011-2-20 22:00:07

IEC秘书长Pelta2007年讲稿图片

2个变压器低压出线是3P,2个变压器低压母线之间的联络是3P,用电设备(如消防设备)末端切换是4P,这个图不对么?

措施上面说的是:2个变压器低压出线是4P,2个变压器低压母线之间的联络是4P,用电设备(如消防设备)末端切换是4P.

冷若冰 发表于 2011-2-20 22:02:52

晕,秋石跨度太大了。。。。。。

【“2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;”
是不是PEN线也要断开啊?】

这段话是质疑“两台变压器(主保护开关和母联开关)采用4极开关的”吗。。。。

上述规范不是秋石的意思吧。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-20 22:04:48

措施上面说的是:2个变压器低压出线是4P,2个变压器低压母线之间的联络是4P。。。。。。hahaoohehe 发表于 2011-2-20 22:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

采用TN-C-S系统时,先得引出PEN,可PEN往哪根母排接?

故:无解。

秋石 发表于 2011-2-20 22:07:26

我一直是按楼主变电所来理解,而gblgb 在31楼“我设计时,如采用发电机做备用电源,一般采用ATS,而不用母联方式。”,看来是我没理解gblgb的意思。

冷若冰 发表于 2011-2-20 22:14:00

好,秋石没有问题了。。。。。。再说下一个。。。。。。。

回到楼主的问题上来。。。。。。

楼主的三个图什么意思。。。。。。。第一个图和第二个图什么区别。。。。。。