cqzrm
发表于 2010-12-18 09:09:44
本帖最后由 cqzrm 于 2010-12-18 11:35 编辑
老诚,你282~285楼的意思,我尝试翻译一下:
1、你以前没看过,冰影看过,你要谢谢冰影,而且有史为证;(不明白啥意思。。)
2、现在刚开始看这篇,也有疑问。(不是“李允中先生的文章全看了一遍,只有他说的在理吗?”)
冷若冰
发表于 2010-12-18 10:43:41
把李允中先生的文章全看了一遍————老诚,全看过了,上传几篇在坛子里,给我也看看好不好。。。
我只看过三篇《建筑电气》上一篇,坛子里有两篇。。。。。不敢发表评论。。。。。
哈哈哈哈。。。怕。。。{:4_93:}{:4_93:}
pilifeng
发表于 2010-12-18 13:20:20
说话 讨论的时候语气平和一点,或许更能讨论清楚,不容易抬杠,老诚的观点总有“万人皆醉我独醒”的蕴味。殊不知“大象无形,大音希声”。学问要做,但也只是知识,不是智慧,智慧的人是不会去钻牛角尖的。
尺短寸长
发表于 2010-12-18 18:01:29
一语中的!
治学以诚
发表于 2010-12-18 20:11:17
我国从前曾经采用的前苏联标准把10kV系统接地电流在30A以下时,称为“小接地电流”,接地故障时寻找接地点期间可不切断电源。
只要证明这句话错了,就OK了。
30*10=300KW
接地故障时寻找接地点期间,架空线路一小时行了吧,这么大的功率,什么接地设备烧不坏啊?
如果电缆线路埋地情况,寻找接地点就得用惠更斯电桥了。呵呵。
治学以诚
发表于 2010-12-18 20:31:53
“万人皆醉我独醒”
养成大拙方为巧,学到如愚始见奇
冷若冰
发表于 2010-12-18 22:13:14
只要证明这句话错了,就OK了。————实际上,电网的运行是不是这么运行的。。。。
应该是吧。。。也错了。。。。。。。
老诚,我们国家是IEC的缔约国(好像是),不是美国标准的缔约国,所以不用美国标准是很正常的。。。。
不接受美国标准,那也是很正常的了。。。
治学以诚
发表于 2010-12-18 22:20:25
以后出门千万别再说你是搞电气的!!!!
冷若冰
发表于 2010-12-18 22:28:37
我就说我就说我就说。。。。。。要不我是搞什么的,哦,我还是灌水的。。。。{:4_121:}
像你一样就是搞电气的,和你不一样就不是搞电气的。。。。。。。我就是搞电气的。。。。{:4_121:}
哎,老诚,我哪句话说的不对了。。。让你这么发脾气。。。。你不是没影了嘛。。。。
尺短找你PK呢,你去我的帖子里顶一下,算是摁手印,尺短早去了。。。。哈哈哈哈。。。。。
你要是不去,嘿嘿嘿,就不要说你是搞电气的。哈哈哈哈哈。。。。。。。{:4_124:}
治学以诚
发表于 2010-12-18 22:29:52
美日。6.6KV线路,接地阻抗380欧,接地故障电流100A。日本变配电室的接地电阻不大于5欧,当发生高压接地时,TN系统中PE线电压是100*5=500V
冷若冰
发表于 2010-12-18 22:35:59
你去摁手印了没。。。。去呀去呀。。。。。你一直在找尺短的,我给你们值班。。。。。
PE线电压是100*5=500V —————— 然后呢,你要说什么。。。。
又是美、日的,你就不能说说我们熟悉的。。。。。说说国标行不行。。。。。
冷若冰
发表于 2010-12-18 22:38:53
{:4_112:}哈哈哈哈哈,老诚不会在这里被我搞定吧,结果尺短还没上场,老诚就歇菜了。。。非技术性击倒。。。。
哈哈哈哈哈,老诚,我不会击倒你的,我得给尺短留着,让你们俩掐。。。。我看热闹。。。。
要不你指定不会服气,一定要发牢骚。。。。。{:4_93:}
wurenhecai
发表于 2010-12-18 23:10:06
回复290#的观点:
这个我最有发言权。我所在的工厂就是TN-C系统,10KV中性点不接地,规程要求,如果出现接地,可以坚持运行2小时。实际上运行4小时都没问题。举个我亲身经历的例子:一个冬天,66KV总变电所继保报警,有接地故障,然后线路自动重合闸,故障不能解除。值班电工报告电力调度。调度派出3百多人出去寻线调查,一天之后无果,第二天一早,60T锅炉房报告,说一个被雪覆盖的路面有火花喷出,开车到现场调查,发现地下10KV铠装电缆被上煤工刨煤时破坏铠甲,10KV接地故障点找到。
整个例子说明接地故障会让设备电压升高但不会有太大影响。
冷若冰
发表于 2010-12-18 23:17:40
好了,老诚、尺短,你们进来看,有人叫板了。。。。。。
喝彩兄弟,你的这个例子是很生动了。。。。。
整个例子说明接地故障会让设备电压升高但不会有太大影响。———— 这个是你的结论吗。。。。。
治学以诚
发表于 2010-12-19 09:38:12
10KV中性点不接地