对于TN系统本身而言,接地只是钳制电位,电阻的大小并不重要,IEC标准对TN系统的接地电阻大小没有要求。
秋石
发表于 2010-11-13 09:59:03
还有ABB
的多电源接地,见ABB的《低压配电电气设计安装手册》,机械出版社出版。
秋石
发表于 2010-11-13 10:09:27
这是西门子单电源变电所接地,变压器中性点没直接接地。
秋石
发表于 2010-11-13 10:24:42
谢谢懂哥、linjianmin等提供的资料,
秋石
发表于 2010-11-13 12:17:37
这些资料真的很宝贵,老诚,你就是没找他们要,吃亏的。{:4_106:}
我没你学问大,只好抄小路了。{:4_112:}
不过老冷太狡猾,他使劲灌水,将路淹没了,大家都过不去了,他划着船就过去了。{:4_108:}
大鼻山
发表于 2010-11-13 12:44:41
好家伙!对于什么叫“多电源系统”,没见几个人仔细辨析!现在进而又要求“单电源系统”也不能直接接地了!目前国内现状是,TN变电所绝大多数都是中性点就近直接接地;而如果按照诸位的理论,早已国内大乱、不得安宁了!可实际呢?不还是“舞照跳、股照炒”、天下太平?直接接地与非直接接地,到底能有多大的优劣利弊而值得上纲上线?除了一味照搬IEC或大厂商的东西,几人做了冷静客观的思考?
阿斯
发表于 2010-11-13 14:31:22
我个人认为单电源系统(单台变压器)到无所谓了,
IEC和其他我所了解到的标准都没有要求不可以就近接地
即便是多电源系统,IEC也只是要求TN系统
好像并不是要求所有的情况下都不能就近接地和多点接地吧
macie023
发表于 2010-11-13 15:08:38
路过,看到对这个问题大家各抒己见,百家争鸣,希望能有个结论。
冷若冰
发表于 2010-11-14 10:12:53
不过老冷太狡猾,他使劲灌水,将路淹没了,大家都过不去了,他划着船就过去了————秋石,秋秋,我有这么不厚道吗。。。。。。。{:4_124:}{:4_124:}
我的船上不坐着好几位嘛。。。{:4_92:}{:4_92:}
治学以诚
发表于 2010-11-14 11:14:31
本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-14 11:24 编辑
五花八门
HAN2003发的图只能是TT、TN-S系统,且两台独立运行。当一台带两段母线时,总的GFR接在那个出线断路器上?我不懂。
TN-C-S系统就不对了。
德国的做法,出线是4极,也是对错各半。各国都有专家,也都有半专家。不能全信的。
lhchen
发表于 2010-11-14 11:16:03
TN-S系统,变压器中性点接地。
1、变压器中性点就地接地,在接地的中性线上装设零序电流互感器,实施单相接地保护,其整定值是按变压器相电流的额定值的25%(Y/Y接线),35%(D/Y接线),这样定值只能对单项接地故障实施保护,对漏电不起作用。
2、为解决对漏电进行保护,曾有从变压器中性点引出两根线至低压配电装置,分别在中性线(N)上装设单相接地保护,在保护线(PE)上装设漏电保护。
3、变压器中性点不就地接地,而在低压配电装置通过PE母线直接接地,在PEN母线与PE母线聫桥上装电流互感器,对单相接地及漏电进行保护。
“3”是先进的。
治学以诚
发表于 2010-11-14 11:26:01
分析对错,需要分析出各种情况下的电流路径来,就可以。
要把电源侧与设备侧同时考虑。
执一端是无法分析电路的。
冷若冰
发表于 2010-11-14 11:31:51
分析对错,需要分析出各种情况下的电流路径来,就可以。
要把电源侧与设备侧同时考虑。
执一端是无法分析 ...
治学以诚 发表于 2010-11-14 11:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚这几句话说得很好,且没有错别字。。
问题是:各种情况下都要考虑吗。。。
秋石
发表于 2010-11-14 18:19:15
好家伙!对于什么叫“多电源系统”,没见几个人仔细辨析!现在进而又要求“单电源系统”也不能直接接地了! ...
大鼻山 发表于 2010-11-13 12:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
淡定,鼻兄。莫见到国外资料就认同见到洪水猛兽,这是国外资料而已,莫慌。看到国外的资料可以多想想为何会这样?
鼻兄这话说的好。“目前国内现状是,TN变电所绝大多数都是中性点就近直接接地;而如果按照诸位的理论,早已国内大乱、不得安宁了!可实际呢?不还是“舞照跳、股照炒”、天下太平? ”到处讲和谐,到处拆迁闹, 可还是现实鼻兄说的那样。
“除了一味照搬IEC或大厂商的东西,几人做了冷静客观的思考?"后半句说的好,但上半句不敢苟同,现实我们按IEC标准执行了多少啊?为何别国的电气事故比我国少?
我猜测鼻兄对变电所接地做了思考,希望鼻兄能够写出客观分析的文章,期待鼻兄的大作。虽然目前与鼻兄的观点不尽相同,只要鼻兄文章说的正确,我会同意鼻兄观点的{:4_118:}
大鼻山
发表于 2010-11-14 22:34:32
说到写文章,我拟定的题目近10个,但每一个最多都只是腹稿;私务繁忙,总感觉沉静不下来:)
至于变电所接地,我觉得压根不是问题,因此不在写稿之列。