阿斯 发表于 2010-11-10 23:41:40

我看不懂你问什么。
相线通过联络开关连通,三个主开关(三锁两钥匙)同时只能合上两个开关;PEN线共用、P ...
尺短寸长 发表于 2010-11-10 23:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

也许大鼻山认为两台变压器并列运行时才属于多电源系统?

大鼻山 发表于 2010-11-10 23:43:29

我看不懂你问什么。
相线通过联络开关连通,三个主开关(三锁两钥匙)同时只能合上两个开关;PEN线共用、P ...
尺短寸长 发表于 2010-11-10 23:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
王顾左右而言他。老兄依然没有正面回答我9楼的问题。
我电气规范不多,也就4、5本《汇编》,单行本一堆

尺短寸长 发表于 2010-11-10 23:47:21

我确实已经回答你了,你有没有GB16895系列的规范?
真没有,我发给你。

大鼻山 发表于 2010-11-10 23:50:30

我做过几个,供电局并没有提出异议
曾有一次审图专家提出异议,简单解释后也就放行了
阿斯 发表于 2010-11-10 23:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可能三个原因之一,使你的图纸让“供电局无异议”:
1、你表面上用了两个电源,本质还是单电源;
2、即便是概率极低的“多电源”,“直接接地”和“不直接地”的界限过于模糊,也几乎不会导致什么差异,因此供电局根本不在乎;
3、供电局马大哈,压根没注意到你在哪里接地了。

阿斯 发表于 2010-11-10 23:50:46

我们中国的标准也不是纯国产的,
最少也是与前苏联无法脱离“血缘”关系的,
所以我们千万别以为我们现在引进和借鉴老外和IEC的东西就怎么样怎么样
技术的进步本来就应该相互借鉴的嘛,小到人与人之间,大到国与国之间。
当然,我们绝对不能盲从,绝对不能不考虑我们的情况,全盘拿来主义。

阿斯 发表于 2010-11-10 23:54:02

看来有一小拨人是认为IEC相关条文所谓的多电源系统
与我们所谓的多电源系统是两码事

gdx8785 发表于 2010-11-10 23:54:41

可能三个原因之一,使你的图纸让“供电局无异议”:
1、你表面上用了两个电源,本质还是单电源;
2、即 ...
大鼻山 发表于 2010-11-10 23:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

为鼻兄的 1;2;3 鼓掌!{:lol:}

大鼻山 发表于 2010-11-10 23:58:44

我确实已经回答你了,你有没有GB16895系列的规范?
真没有,我发给你。
尺短寸长 发表于 2010-11-10 23:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我重复我在9楼的问题:
“这两台变压器的低压是否共母线?”——请正面回答。你一直在闪烁其辞,未见回答;
因此,我自然也不会回答你的问题

886,日后再议

wurenhecai 发表于 2010-11-10 23:59:14

我觉得建筑电气有一篇韩工的文章,论述的已经很明白了,就算两台变压器不是并列运行是单独10KV供电(一路高压或者一台变压器运行)但是母联开关和进线开关是3P的话,PE和N是不断地,依然会存在环流问题,这也是为什么要一点接地的主要原因。
看过上海院和中建院的图纸,发现他们进线开关和联络开关都用4P,个人觉得可能就是为了断开环流,这样变压器中性点就可以直接接地,以不违背供电局的电力部门规范。
当然,当一台变压器的时候是不存在环流问题,直接接地没什么问题

尺短寸长 发表于 2010-11-10 23:59:17

为鼻兄的 1;2;3 鼓掌!
gdx8785 发表于 2010-11-10 23:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1、你表面上用了两个电源,本质还是单电源;
????????????

gdx8785 真心还是假意鼓掌?

尺短寸长 发表于 2010-11-11 00:00:02

我重复我在9楼的问题:
“这两台变压器的低压是否共母线?”——请正面回答。你一直在闪烁其辞,未见回 ...
大鼻山 发表于 2010-11-10 23:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


无语!

尺短寸长 发表于 2010-11-11 00:02:03

我觉得建筑电气有一篇韩工的文章,论述的已经很明白了,就算两台变压器不是并列运行是单独10KV供电(一路高 ...
wurenhecai 发表于 2010-11-10 23:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

一言难尽!

gdx8785 发表于 2010-11-11 00:05:10

1、你表面上用了两个电源,本质还是单电源;
????????????

gdx8785 真心还是假意鼓掌 ...
尺短寸长 发表于 2010-11-10 23:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵
此鼓掌尽限于鼻兄对供电部门的评价而已
别无它意

尺短寸长 发表于 2010-11-11 00:25:22

呵呵。

《建筑电气》2010-08我论文中(对2009年版《强制性条文》的个人见解)就说过此事。
没能让大鼻山接受?
只能说明我表达能力存在问题。

学无止境 发表于 2010-11-11 08:31:35

兼听则明,其实多听听在供配电所的日常工作及维护人员的看法,也许能变你的观点。
理论是好的,现实是残酷的!