楼主: 尺短寸长

审图意见:一类高层公建走道照明不满足一级负荷供电要求

  [复制链接]
     
发表于 2014-11-12 09:08:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-12 09:04
为什么不能兼顾?

似乎没道理啊!


可以兼顾。
而走道的一般照明也得按一级负荷供电。
     
 楼主| 发表于 2014-11-12 09:16:29 | 显示全部楼层
走道的一般照明也得按一级负荷供电——

按《民规》附录A的表象,似乎还真可以这么理解。

但为什么“走道的一般照明也得按一级负荷供电”?
应急照明不能满足“走道照明”要求?
     
发表于 2014-11-12 09:22:38 | 显示全部楼层
但为什么“走道的一般照明也得按一级负荷供电”?


有可能就是出于非火灾事故情况下“走道照明”兼做“备用照明”的考虑。
     
 楼主| 发表于 2014-11-12 09:23:02 | 显示全部楼层
ZM.jpg

难不成,一类高层民用建筑的走道照明已经不存在正常照明,全得满足应急照明要求了?
     
 楼主| 发表于 2014-11-12 09:24:58 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2014-11-12 09:22
有可能就是出于非火灾事故情况下“走道照明”兼做“备用照明”的考虑。

即便如此,消防应急照明,完全可以胜任此“备用照明”。

就走道照明而言:
只要非消防应急照明能做到的,消防应急照明全能做到。
     
 楼主| 发表于 2014-11-12 09:29:09 | 显示全部楼层
BY.jpg

备用照明:
不需要做到该审图老师说的100%,不应低于正常照明的10%照明照度标准值,足矣!
     
发表于 2014-11-12 09:30:08 | 显示全部楼层
在我这儿,一类高层公建的走道照明(应急照明和一般照明)各成系统,都按一级负荷供电。
     
发表于 2014-11-12 09:30:40 | 显示全部楼层
即便如此,消防应急照明,完全可以胜任此“备用照明”。

就走道照明而言:
只要非消防应急照明能做到的,消防应急照明全能做到。


消防应急照明是能做到。但多数情况下,走道正常照明转换到应急模式时,会出现一个照度的变化,可能会导致人员惊慌,出现混乱。这也许就是《民规》附表该项将“走道照明”负荷等级定的很高的目的。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-12 09:37:53 | 显示全部楼层
备用照明:
不需要做到该审图老师说的100%,不应低于正常照明的10%照明照度标准值,足矣!


尺总,审图老师要是像您36#的思路来考虑问题,就不会提出那样的审图意见了!
     
 楼主| 发表于 2014-11-12 10:16:49 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2014-11-12 09:30
在我这儿,一类高层公建的走道照明(应急照明和一般照明)各成系统,都按一级负荷供电。

你的“分设”做法且“都按一级负荷供电”的设计,当然是符合规范要求的。

但是,人家的“兼顾”做法,表象似乎未遵守《民规》,实际上不存在问题。
     
发表于 2014-11-12 12:16:14 | 显示全部楼层
实际上审图人员所说的违规就是指的“走道上的“一般照明”——三级负荷供电。。。。。。”这一点。
     
 楼主| 发表于 2014-11-12 13:43:39 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2014-11-12 12:16
实际上审图人员所说的违规就是指的“走道上的“一般照明”——三级负荷供电。。。。。。”这一点。

估计审图人员实在看不得除消防应急照明外的“走道上”的“一般照明”按三级负荷供电——审图人员很惊讶,这怎么可以呢?

她没想到:该“走道上”的“消防应急照明”,能满足“走道上”的“一般照明”(一级负荷供电:管它备用还是疏散照明)要求的。

点评

这个审图意见至少还不算对规范过度曲解的。如果有问题,那也可能只是出现在规范条文本身吧。  发表于 2014-11-12 13:52
     
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:01:42 | 显示全部楼层
rainmen_73 :这个审图意见至少还不算对规范过度曲解的。如果有问题,那也可能只是出现在规范条文本身吧。

尺短寸长 :是的。
规范奇葩,已到见怪不怪的地步。

何以自救?
无从回答!

     
发表于 2014-11-13 07:32:07 | 显示全部楼层
尺总又钻牛角尖了~~~

点评

处处牛角,不钻也难。哇呀呀~~~  发表于 2014-11-13 08:30
     
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:20:52 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-11-13 07:32
尺总又钻牛角尖了~~~

尺总钻牛角尖了~~~